설계/시공관련 질문

1층상가 신축 문의(추후 2층 주택으로 증축)

1 대총 7 787 2021.09.28 13:08

자금이 부족하여 직영공사를 준비중입니다 

 

ㅁ모양으로 현제 1층만 상가로 만들려고합니다. 투잡으로 밤에 포차를 운영할려고합니다

 

100x100 h빔으로 골조(1m 간격으로 건축 규격6mx14m)를 세우고 150mm판넬을 벽과 천장을 씌우고 방수포를 판넬전면에 도배후 300mm로 노출콘크리트(판넬과 일체타설 유튭에서 일체타설을 하지마시라고 했는데 판넬쪽만 일체타설할려고합니다) 외벽을 시공할려고 생각중입니다 이렇게 시공해도 괜찮을지 궁금합니다 평지붕으로 하고 추후 열심히 벌면?? 2층을 증축하여 살려고합니다

 

그리고 이렇게 시공시 문제점도 알려주시면 감사하겠습니다 추후 생각이 정리되면 도면도 만들어서 올릴생각입니다

 


Comments

M 관리자 2021.09.28 14:06
제가 오늘 출장이라 저녁때 답변 드리겠습니다
1 대총 2021.09.28 14:46
네 감사합니다
8 신범석 2021.09.28 17:37
궁금한점이 있어, 적어봅니다.

1. 외부 300mm 노출콘크리트의 철근배근여부
2. 150mm판넬의 종류 (단열성능여부에 따라, 벽 및 지붕 두께 변경-지역확인)
3. 지붕 골조(H빔) 여부 및 지붕판넬 구배 여부
4. 추후 2층증축하여 살려고 하신다면 적혀있는데, 주택으로 증축하실 생각이신지.
1 대총 2021.09.28 18:15
1. 당연히 배근해야죠 ㅎㅎ
2. 판넬은 그라스울 생각중입니다(지역은 고창입니다)
3. 내부 마감을 h빔에 붙일 생각이어서 천장까지 다 붙일려고 합니다( 그래야 좀 튼튼하겠죠 ㅎㅎ)
4. 주택으로 생각중입니다
 
건물 외관을 노콘으로 좀 낡아보이게 할려고요
8 신범석 2021.09.28 19:24
관리자님이 답변해주시기 전에, 간단히 적어볼게요..

1. 철근배근을 여쭤본 것은 추후, 2층으로 증축시, 혹은 1층을 주택으로 사용시 내진설계에 해당규정에 맞게 해석을 하셔야 해서 그렇습니다. (구조계산진행)
  지금 1층(근생)으로만 사용시에는 밑에 2번 단열규정만 맞춘시면 되실듯 하세요.
 
2. 벽산 글라스울판넬을 기준으로 설명드리겠습니다. (고창은 중부2지역입니다.)
  해당제품은 열전도율이 0.034이하(가등급단열) 이기에 벽은 135mm이상, 지붕은 220mm이상 반영하셔야 합니다.

3. 지붕구조도 결국에 추후 2층증축을 고려한 내진설계가 따라가야 하지 않을까 해서 여쭤보았습니다. (그리고, 지붕판넬은 최소 구배를 반영하셔서 우수에 대비하셔야 합니다.)
1 대총 2021.09.28 20:01
신범석님 답변 감사드립니다
M 관리자 2021.09.29 00:16
더 추가할 것은 없을 것 같습니다.
신소장님 감사합니다.

-----------------
지금 구조계산이 되어야 합니다. 안그러면 2층 증축 때 내진보강을 요구하게 되고, 그럴 경우 실현이 불가능할 수도 있기 때문입니다.
그러므로 여쭈어 보신 파이프의 규격과 간격 등은 구조계산을 따르시면 되실 것 같습니다.