설계/시공관련 질문

경량철골지붕 관련하여 질문남깁니다.

1 재9 5 2,248 2021.11.03 15:13

안녕하세요. 실시 설계 중 궁금한 사항이 있어 문의 드립니다.

현장은 시흥시이고. 문화 및 집회시설 설계 중 입니다.
1. 경량철골구조로 하였을 경우 단열재 계획 및 지붕처리

경량철골.png

2. 같은 지붕면일 경우 외부공간과 내부공간 연결 처리(계단형식 건물을 외피로 둘러싼 형태 입니다)


3. 내부공간 경량철골구조 상부 BIPV만 할 경우 방수 처리 문제

 

BIPV업체에서는 철골상부에 BIPV를 설치하여도 방수에 문제가 없다고 하는데, 제가 생각하기엔 코킹만으로 방수처리는 힘들것 같습니다. 추가로 다른업체조언 받은부분은 내부실 있는곳은 거멀접기 지붕+BIPV(클립형)를 사용하고 외부공간 상부는 일반적인 알루미늄 판넬마감을 사용하라고 하셨습니다. 이 방법이 안전하고 좋은 것 같은데 현재 외피 디자인이 아래 그림과 같이 45도 사선으로 되어있는 격자 형태 입니다. 외피 디자인을 변경하기 힘든 상황이라 시공경험이 많은 분들께 조언을 구합니다.


Comments

1 재9 2021.11.03 15:15
아래 이미지가 미첨부 되어 추가적으로 이미지를 올립니다.
1 재9 2021.11.03 15:16
지붕배치도 입니다.
M 관리자 2021.11.03 17:06
안녕하세요..
'45도 사선으로 되어있는 격자 형태'를 조금 더 풀어서 설명해 주시겠습니까?
올려 주신 도면에 45도 경사의 형태는 보이지 않아서요..
1 재9 2021.11.09 11:14
지붕경사가 45도가 아닌 배치도처럼 평면상 외피 판넬이 45도로 돌려있다는 얘기였습니다. 평지붕의 경사는 2.5도 정도 입니다.
M 관리자 2021.11.09 17:03
두가지로 나누어 봐야 할 것 같습니다.

1. BIPV 채택 : 최근 BIPV는 방수를 오로지 코킹에만 의존했던 과거와는 다르게 프레임 자체의 유도 배수 등으로 누수의 확률을 크게 개선하고 있습니다. 협의를 했던 회사가 코킹으로만 해 왔다면, 다른 회사와도 미팅을 해보시면 어떨까 싶습니다.

2. 45도의 각도로 지붕 골이 틀어져도.. 그 각에 맞추어 PV의 설치는 가능합니다. 다만 그 경사도가 너무 낮은데요.. 2.5도의 경사는 태양광도 그렇지만, 금속 지붕에서도 어려운 경사로 보입니다. 이 정도의 경사를 거멀접기로 해결하려면 거멀접기의 높이가 70mm 는 되어야 할 것 같거든요.
물론 그 지역의 강우량을 봐야 겠습니다만...
한쪽의 브라켓을 조금 키워서 약 7도 정도의 경사만 나와도 패널은 가능하므로, 이 부분은 태양광 시공 회사와 협의를 해보시면 되실 것 같습니다.