설계/시공관련 질문

C.I.P 구조물 철근 관련하여 질문 드립니다.

G 석호진 6 4,126 2021.11.12 21:29

안녕하세요. 현재 건물 흙막이 공사중인데 찾는 자료들이 모두 상이하여 질문 드립니다.

 

CIP 철근망 시공 HD25(SD400), 콘크리트 강도 30으로 하여 주근을 시공하는데 철근의 이음길이는 몇으로 해야할지 궁금하여 질문드립니다. 구조 일반사항에는 외벽 HD25 강도30의 경우 1070mm이고 다른자료에서 인장철근 이음은 1450으로 되어있고 너무 헷갈리네요.. 도와주세요!

 

요약하면 CIP 주철근 HD25(SD400), fck 30의 철근 이음길이는 몇인가요?

Comments

M 관리자 2021.11.12 21:51
그게... 인장측과 압축측의 겹침길이가 달라서 그렇습니다.
인장측의 겹침길이 1450 으로 하는 것이 맞습니다.
G 소상훈 2021.11.13 08:34
철근의 이음길이는 단순하게 결정되지 않습니다
관리자님 말씀대로 인장측과 압축측이 다릅니다

저희집 설계도에도 구조 일반사항에 정착 및 이음길이가 표시되어 있는데요

과연 이걸보고 철근공이 제대로 시공이 될까? 싶더라구요 ㅎㅎ

본론으로 돌아와서 인장이음에 초점을 둔다면
일반적 상황에서 이음길이에 영향을 주는 요소는
철근강도, 콘크리트강도, 피복두께, 철근 배근간격
입니다

즉, 콘크리트구조기준에서는 HD25(SD400), fck 30의 인장이음 길이가 똑같지 않구요
c값에 의해 결정됩니다
c=MIN(피복두께, 철근간격÷2)

참고사항
-동일위치에서 연속된 철근대비 이음량에 따라 가감
-거더와 같은 수평철근 하단에 굳지않은 콘크리트가 30cm이상 있는경우 이음길이 30%할증

따라서, 질문하신 상황에서도 피복두께와 철근간격에 따라 달라지구요
혹, CIP의 경우 수중타설이 되는 경우 콘크리트강도를 감소시켜 산정하므로 수중타설 여부에 따라서도 달라집니다

이렇듯 변수가 너무많아 동일한 이음길이가 나올 수없습니다
구조물 상황에 맞게 디테일을 작성하여 시공자가 인지할 수 있도록 하는 역할이 구조기술자의 몫이기도 합니다
G 석호진 2021.11.13 10:47
인장철근 겹침 이음길이 표에는 1070으로 되어있더라고요.
M 관리자 2021.11.13 13:18
토압을 받는 부분이기에.. 인장 철근의 상부철근이라고 보시면 되세요..
물론 소상훈님 답변 처럼.. 실제 계산은 더 복잡하긴 합니다만....
6 티푸스 2021.11.13 18:29
cip는 주열벽으로 토압을 받는 각각의 원형 기둥으로 보셔야 할 것 같습니다.
상기 조건 상으로만 본다면 1860 이상이어야 합니다 만  CIP설계서에 철근이음 위치와 길이가  표현 되어 있을 건데요...
참고로  A급 보다 B급 이음이 좀 더 길게 규정되어 있습니다.
그리고 CIP는 이음 위치를 엇갈리게 배치하는 A급 이음이 좋을 겁니다.
M 관리자 2021.11.13 20:10
감사합니다.~