설계/시공관련 질문

조언 받은대로 벽타일 철거 후 문제 ㅜㅜ

G 행자 1 967 2021.12.25 17:53

조언 받은대로 벽타일 아래쪽을 철거하는 사람 불러서 철거 했습니다

그런데 과하게 힘을 쓰셨는지 스티로폼고 보이고 액방층이 다 깨진거 같아요

이 이후제가 어떻게 해야 하나요? 

1. 그라우트로 미장 하고 액방 1,2차 다시 하면 될까요?

그리고 2. 욕조 단차가 5cm인데 그라우트로 미장 하고 액방 다시 칠까요? 

또 3. 육가가 저렇게 사각형으로 큰데 정심은 비닐로 막았어요 

저 큰 사각통은 따로 메꾸지 않아도 될까요? 

Comments

M 관리자 2021.12.27 09:32
1. 네 그러시면 되세요.
2. 단차를 없앨 요량이시면, 말씀대로 하시면 되세요.
3. 따로 메우지 않아도 괜찮습니다. 다만 액방하기 전에, 안쪽의 철재 부분에 테이프를 발라서.. 몰탈이 철 부분에 묻어도, 테이프와 같이 떼어 내기 쉽도록 만들어 놓으셔야 해요.
액방 후 도막방수를 한 다음, 도막방수와 이 철재 드레인 사이를 3M 방수테이프로 접착을 하시면 되세요.