설계/시공관련 질문

외벽 문 제거 후 조적 및 외단열 문의

G 쉼표 3 933 2021.12.26 00:03

안녕하십니까? 단독주택 리모델링을 위해 준비중에 있습니다.

협회 자료들을 통해 많은 부분들을 배워가고 있어 감사드립니다.

 

이번에 문의 드릴 내용은 외벽쪽에 있던 문을 제거 후 조적공정에 관한 것입니다.

20년전 준공, 조적조 건물

 

먼저 아래 붉은선 안의 유리면을 제거하고 조적을 하려고 합니다.

외벽1.jpg

 

기존 조적은 스티로폼이 중간단열재로 들어간 형태로 아래와 같이 되어있다고 여겨집니다.

해당 부분을 조적시에 조금더 단열을 보강하고자 <가안2> 처럼 외단열미장마감 방식을 적용하는것은 어떨까 합니다.

Q1. 해당 벽을 내단열 60mm XPS 1호를 하려고 합니다만, 이럴 경우 <가안2>처럼 

해당벽면의 특정 부위만 단열이 강화될 경우 의미가 있을지 문의드립니다.

 

외벽2.jpg

 

다른 조적 부위는 외벽쪽으로 나있는 알루미늄 문을 제거하고 조적하려고 합니다.

해당 부위는 <욕실>로 사용하고자 하는 공간이고, 

내단열 30T XPS 1호 + 내수합판 형태로 하고자 합니다.

Q2. 이 경우에도 전체 벽 중 일부만 단열이 강화되는 형식이 되는데 이러한 방식으로 조적하는 것이 유효할지 문의드립니다.

외벽3.jpg

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.12.27 10:08
안녕하세요.
말씀하신 것 대로 하셔도 됩니다. 다만, 항상 문제는 기존 벽과 새로운 벽이 만나는 곳에서 생기는데요.
이 맞댐선을 따라서 몰탈이 건전하게 채워 져야 하고, 가능하면 내/외부 맞댐선을 따라서 방수테잎을 먼저 붙이고, 단열재를 시공하는 것이 좋습니다.
G 쉼표 2021.12.27 11:01
살펴봐주셔서 감사합니다.
맞댐선 부분 조언 특히 감사드립니다!!
M 관리자 2021.12.27 13:14
네. 잘 마무리 되면 좋겠네요.. 감사합니다.