설계/시공관련 질문

겨울 방통공사시 기준온도 산정방식

G 소상훈 2 826 2021.12.28 09:05

어쩔수 없이 1월 초 방통공사를 진행하려 합니다

현재, OSB+투습방수지+시스템창호 설치가 완료된 상황인데요

(이지블럭 설치전)

 

방통타설전

실시간 온도 기록계를 구입해서 실내평균온도를 체크해보려고 합니다

 

1. 온도 저장 시간을 설정할 수 있는 장치인데요

   15분 간격으로 체크해서 산술평균 온도를 기준으로 하면 되나요?

2. 이전 질의에서 평균온도 5도 이상 확보하라고 말씀해주셨는데요

   최소 며칠이상 유지해야 하나요?

   이 때, 모든 창호는 밀폐하는 것이 유리한가요?

3. 내부 고체연료난방을 지속적으로 유지하기 어려울 경우

   외단열재가 설치된 후에 시공하는 것이 유리하겠죠?

Comments

M 관리자 2021.12.28 10:39
1. 한시간 간격으로 재셔도 괜찮습니다.
2. 48시간 정도 유지되면 되세요.
3. 네 그렇습니다.
G 소상훈 2021.12.28 11:30
감사합니다 ㅎㅎ