설계/시공관련 질문

방수턱질문입니다

G det 1 1,093 2021.12.29 17:36

 

 

화장실에 조적 욕조를 설치하려고하는데 그러면 바닥을 까서 설치할수는 없고, 대부분 위로 올려서 시공을 하잖아요. 

그러면 벽체를 타고 다른 방에 누수가 발생하게 되는건가요? 

 

유튜브에서 화장실 방수턱에 대해서 말씀하시는걸 보고 질문드립니다. 

조적욕조를 설치하려고하는데 최대한 누수를 막는 방법이 없을까요. 

Comments

M 관리자 2021.12.29 17:41
지금의 정보로는 현장의 상황을 알지 못해서 명확한 답변이 되지 못할 듯 한데요..

타일만 제거하고 욕조를 올린다면.. 기존 타일 하부의 방수층만 건전하다면 문제가 될 것은 없습니다.

방수턱이라는 것은 두가지 의미를 가집니다.
1. 방수층이 손상되는 최악의 경우에도 누수가 번지지 않게 막는 콘크리트의 단차이며, 
2. 이어치기를 하지 않은 구간이라서 그 위에 시공되는 방수층이 추후 구조체의 균열을 따라서 손상될 가능성을 현저히 낮추는 기능

을 가집니다.

만약 시트방수를 건전하게 시공한다면 방수턱이라는 것 자체가 큰 의미를 가지지 않을 수도 있습니다.