설계/시공관련 질문

파라펫 높이 규정 관련 질문입니다.

1 오조건축사 3 8,161 2022.01.12 10:56

화면 캡처 2022-01-12 104435.jpg

 

 

항상 많은 도움을 받고 있습니다.

 

 

사람이 다니지 않는 평지붕 외단열을 계획중에 있습니다.

 

1.jpg

2.jpg 

 

 

현상황은 alc블록을 태두리로 400으로 할지 300으로 할지 고민중에 있습니다.

 

마감선에서 높이를 보자면 alc 블록 300은 여유높이가 70

 

alc 블록 400은 170의 여유가 있습니다.

 

물넘침 방지를 고려한다면 아래 배수판의 높이부터 생각하는게 맞는것 같은데

 

또 너무 낮은 파라펫은 심리적으로 불안해 보여서

 

협회의 물끊기 기준에서 x 값의 최소기준이 있는지 궁금합니다.

 

 

Comments

M 관리자 2022.01.12 11:10
방수층을 파라펫의 상부면까지 감아 올리느냐, ALC 측면에 고정을 하느냐에 따라 다릅니다.
방수층 높이의 최소값이 150mm 이므로, 이 것을 기준으로 파라펫의 높이를 역산하시면 되세요.

즉, 파라펫의 상부면까지 감아 올린다면.. 역전지붕의 투습방수층이 주된 배수층이므로, 투습방수층 부터, 파라펫의 두겁 하부까지 150mm 를 확보하시면 되세요.

만약 금속두겁이라면, 금속두겁의 꺽인 하부선까지를 150mm 하셔야 하고요.
1 오조건축사 2022.01.12 11:14
이해했습니다. 감사합니다.

150은 빗물 튐의 높이 값을 고려하는 건가요?

우수량에 따른 물넘침을 계산한건가요?
M 관리자 2022.01.12 11:26
둘 다 고려된 수치이긴 합니다만, 물넘침을 고려한 것이 더 클 것 같습니다.

이 높이 조차 싫은 건축가를 위해서...
물의 구배를 파라펫 쪽이 아닌 지붕 안쪽으로 잡으면, 이 방수턱 높이는 75mm 까지 할 수도 있습니다.^^  드문 케이스이긴 하나..