설계/시공관련 질문

방습층이 필요할까요?

G 늘루범 10 725 2022.01.17 17:11

외단열을 100t한 상황에서 창문규격을 줄이면서 빈곳을 벽돌 한줄과 온도리로 마감을했습니다. 온도리 뜯고 단열재를 집어넣을 생각인데 xps는 시공상 어려워서 힘들고 인슐레이션을 집어넣는다고합니다. 그럼 그후에 pe비닐을 이용하여 못으로 고정해 방습층을 만들어야할까요?

Comments

M 관리자 2022.01.17 17:45
이 부위의 외부에 100mm 외단열로 되어 있는 상태인가요?
G 늘루범 2022.01.17 18:11
네 이부위 외부부터 스타코-100t단열재-벽돌-온도리 이순서입니닺
M 관리자 2022.01.17 18:36
그럼 방습층은 만들지 않아도 되나, 누기를 막기 위한 목적으로 PE비닐을 실리콘 접착으로 붙여 주면 한결 좋을 것 같습니다.
G 늘루범 2022.01.17 19:42
답변감사드립니다. pe비닐을 구하려고 철물점을 돌아다녔는데 아는분이 없더라구요 혹시 비닐하우스랑 같은 재질인걸까요?
M 관리자 2022.01.17 19:57
네 그렇습니다. 맞습니다.
G 늘루범 2022.01.17 19:58
누기를 막는용도이면 단열재와 필름순서를 바꾸어도 될까요? 통신함도 같이 들어가야해서 전체를 다 막기 어려울것같아서요.
M 관리자 2022.01.17 19:59
네. 그렇습니다. 괜찮습니다.
외부에 이미 100mm 의 단열이 있기에, 위험 범위를 벗어나게 됩니다.
G 늘루범 2022.01.17 20:05
그럼 생각해보면 누기를 잡기위해 필름시공만해도 될까요? 문득 질문드리고보니 인슐레이션 넣으면 양단열이 되는건가요?
M 관리자 2022.01.17 20:25
그래도 되긴 합니다. 외벽의 단열이 균일하다면..
G 늘루범 2022.01.17 20:26
엄청난(?)전제조건이 있었네요. 답변감사드립니다.