설계/시공관련 질문

역전지붕관련

G 홍성균 9 765 2022.03.09 10:14

현재 우레탄방수 되어있는 평지붕 상가입니다.

누수가 발생했지만 아직 원인을 잡지 못했습니다.

역전지붕 시방서 보고 혹시 신축이 아닌  기존 건물도

가능한지요? 단열제를 빼고 방수층 위에 방습층 넣고

할수는 없는지요?

2049299886.jpg

Comments

M 관리자 2022.01.23 18:25
네.. 최선은 아니나, 가능합니다.
다만, 기본 건축물의 옥상 사진 (특히 문, 벽과 바닥이 만나는 부분)을 나중에라도 이 글의 댓글로 올려 주시면 구체적인 실행 방안을 알려 드리겠습니다.
글의 구성으로 결과를 보장하면 안되기 때문입니다.
G 홍성균 2022.03.09 03:19
문입니다
G 홍성균 2022.03.09 03:20
파라펫입니다
M 관리자 2022.03.09 09:37
누수의 위치가 건물의 가운데 쪽인가요. 아니면 외벽 쪽인가요?
G 홍성균 2022.03.14 13:40
바로 4층 건물중 3층 창문 쪽입니다
M 관리자 2022.03.14 17:54
그럼 오히려 난간대에서 생긴 누수일 가능성이 높아 보입니다.
첫번째는 두겁석과 그 하부 콘크리트 또는 벽돌 사이의 틈새
두번째는 난간대가 벽돌 또는 두겁을 뚫고 들어간 부분
세번째는 창호주변에서의 누수
입니다.

이 곳을 매의 눈으로 살피셔서 실리콘이 빈 부분이 없는 지를 먼저 보셔야 할 것 같습니다.

아무 것도 없는 평지붕에서 누수 부위는 육안으로 비교적 쉽게 찾아 지거든요.
지금 상태에서 역전지붕을 하는 것은, 장기적인 누수를 미리 예방하는 효과는 있겠지만.. 당장의 누수와는 거리가 있을 수 있습니다.
G 홍성균 2022.03.15 13:58
정말감사합니다
G 김영대 2022.10.11 18:27
비밀글입니다.
G 무명 2022.10.11 18:41
창의리빌라신축 미장해주고 거기현장 답사하고 해줄라햇는데 
돈을안주네요 가평설악 장미빌라 할머니 보통아님                아직290 안주고버팀  신축준공되면준다고버팀  노동청고발하러갈려구요