설계/시공관련 질문

외단열재 시공상태 관련 질문

1 비옴안 13 982 2022.01.23 20:42

스틸하우스로 주택 신축중입니다.

 

외단열 공사를 진행 중인데...단열재 시공 후 공간이 비는 부분들이 있어 보강을 요청하려 합니다. 

 

문제는 현장에 계신 분들이 이정도는 시멘트바르고 마감하면 다 메워지는 건데 왜 그리 시비를 거느냐 하는 태도를 보인다는 것입니다. 

 

과연 제가 너무 민감하게 작은 문제까지 문제삼는 것인지 경험이 있으신 분들께 문의를 드려 봅니다.

 

아울러 단열재의 경우도 제가 어떤 단열재로 (등급이나 호수 등) 시공이 된 것인지 물으면 제가 의심을 한다고 생각하는것 같습니다. (현장에서 보면 푸석푸석한 일단 스트로폼 수준인데 일단 탄소가루가 묻어는 있는 정도로는 보입니다. 비전문가의 눈에 그렇다는 말입니다.)

 

모쪼록 조언 부탁드립니다. 집 짓는게 정말 쉽진 않네요. ㅜㅠ

Comments

1 비옴안 2022.01.23 20:46
환기구에 폼 충진이 충분치 않고..틈으로 안까지 보입니다
1 비옴안 2022.01.23 20:46
단열재 사이 공간 폼 충진에 빈틈이 있습니다
M 관리자 2022.01.23 20:47
단열재 사이의 틈새 처리에 대한 원칙은 아래와 같습니다.
< 2mm : 무시
2~12mm : 단열폼 충진
> 12mm : 동종 단열재를 절단하여 삽입

사진의 틈새는 2~12mm 사이로 보이며.. 폼건을 깊숙이 밀어 넣고 발포를 해야 합니다. 이런 처리는 하지 않은 것과 같습니다.

-------------
의심은 인간의 본성이며, 돈을 지불한 자의 권리입니다.
M 관리자 2022.01.23 20:48
단열재는 혹시 준불연 단열재 인가요?

제품 제조사 이름 만이라도 알려 주시어요.
1 비옴안 2022.01.23 20:48
단열재 사이 꽤 넒은 공간을 폼으로만 충진을 했는데 잘라 놓으니 균일하지 않습니다
M 관리자 2022.01.23 20:49
네.. 그래서 12mm 를 넘는 공간은 폼으로 채우지 못하고, 동종의 단열재를 잘라서 넣어야 합니다.
1 비옴안 2022.01.23 20:49
폼이 충진된 구간도 아닌 구간도 있습니다.
M 관리자 2022.01.23 20:51
마지막 사진의 경우 2mm 정도라면, 무시하셔도 괜찮습니다.
그리고 그보다는 단열재 화스너를 타정식 화스너를 사용하신 것 같은데.... 최종 마감재가 무엇인가요?
1 비옴안 2022.01.23 20:51
준불연단열재로 알고 있는데 일반 스트로폼 정도의 밀도에 검은 가루가 섞여있는 것처럼 보이는 정도의 단열재가 시공되었습니다.
1 비옴안 2022.01.23 20:54
단열재 포장입니다.
1 비옴안 2022.01.23 20:54
최종마감은 STO적용 예정입니다.
M 관리자 2022.01.23 21:44
이건 다행히 승인된 준불연단열재네요.
미숙성제품인 것 같기는 한데.. 그 부분은 시공사와 외단열미장마감회사가 책임을 지는 부분이니... 틈새 처리만 잘 하시면 되실 것 같습니다.
1 비옴안 2022.01.23 21:59
조언 감사합니다. 숙성이 덜 된 제품이면 나중에 하자로 이어질 수 있을텐데....한번 시공사에 확인을 해보겠습니다