설계/시공관련 질문

야외 오수배관 최소 이격거리

G 홍동관 3 978 2022.01.26 20:53

안녕하세요. 설계사무소에 입사한지 1년 채 되지않은 신입입니다.

현재 단독주택 설계를 진행하고 있는데 문제가 생겨 선배님들의 조언을 듣고자 글 올려봅니다..

설계진행중인 부지는 택지개발지구 내에 있으며 도로 모서리에 위치해있습니다.

지구단위계획 지침상 건축한계선이 정해져 있지 않아서 건물을 건축선(도로경계선)에 최대한 바짝 붙여서 설계를 했습니다.

그런데 저희 부지내 오수맨홀에서 단지도로의 공공오수맨홀에 연결된 오수 분기관까지 오수배관을 끌고가야하는데 앞서 설명드렸다시피 건물이 도로에 거의 붙어있어서 배관이 건물내부 슬라브에 매입되어 지나가야될 상황에 처했습니다..... (현재 허가도 막바지인 상황이라 설계를 많이 변경할 수 없는 상황입니다ㅠㅠ) 그래서 도로쪽에서 건물을 조금 셋백해서 건물과 도로사이에 여유공간을 '최소한'으로 확보하여 생긴 땅 밑으로 배관을 지나가게 할 생각입니다. 이때 제가 확보해줘야 하는 '최소한'의 폭을 알고 싶습니다. 배관 종류는 지름150mm PVC이중벽관입니다. 답변 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2022.01.26 23:20
안녕하세요.. 소장님이 왜 부재하신지 궁금하기는 하나... 넘어가고.. ㅎ

구조체 외측으로 어떤 마감이 들어갈 것이고, 외단열을 할 것인가 아닌가, 그리고 수평단열재를 깔 것인가 아닌가도 따져야 하지만...
외벽면 최종 마감으로부터 도로경계선까지 300mm 이격을 하면 작업에 지장은 없습니다.
다만 오수받이와 유수분리조를 해당 위치에 두려면 최소 500mm 가 필요합니다.

아래 링크가 좋은 사례는 아니지만, 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://blog.daum.net/kgh7205/300
7 신범석 2022.01.27 08:50
혹시 주차나 조경공간도 없는건가요? 오수배관을 위해 건물을 후퇴한다는건...
건축주 입장에서도 이해하기 힘들거 같습니다.
G 홍동관 2022.01.27 10:17
답변 너무 감사드립니다ㅠㅠ 다른 여유공간이 있긴하지만 그곳으로 배관이 갈 경우 다른 문제가 생겨서 지금 이것저것 검토해보고 있는 중입니다..