설계/시공관련 질문

창호 열관류값

G 나이스88 1 948 2022.01.27 13:24

이건창호로 시공 예정이며,

열관류값이

 베란다 창호 PVC PSS 140PS 열관류값 0.98(w/m2k)  37T

 일반창호    PWS 80TT 열관류값 0.7(w/m2k) 입니다.

 위와 같은 열관류값(베란다 0.98) 창호로 시공을 해도 되는지 검토 부탁드립니다.

 지역은 경남입니다. 

Comments

M 관리자 2022.01.27 21:23
숫자로만 본다면, 괜찮습니다.

제품의 단면으로 볼 때, 유리사양에 비해 프레임은 상대적으로 성능이 낮아 보이긴 하나, PS 형식이라 일반 슬라이딩 창보다는 기밀성능이 나을 것 같으므로, 선택하셔도 괜찮을 것 같습니다.