설계/시공관련 질문

결로방지단열재 두께에 따른 적정 길이(50T)

G 쉼표 8 2,091 2022.01.31 13:15

안녕하십니까? 협회의 많은 도움을 받으며 리모델링 준비를 해나가고 있습니다.

인테리어 업체와 논의 중 결로방지단열재 관련해서 의문점이 있어 질문을 드립니다. 저희는 현재 내단열로 50T 압출법 단열재를 외벽쪽에 붙이려 합니다.

 

협회를 통해 알기로 결로방지 단열재는 두께 30T, 길이 400-500mm 정도로 알고있습니다.

처음 업체쪽에 요청시 위사양으로 말씀드렸습니다만, 외벽쪽에 붙이는 50T 단열재는 활용해서 400mm 이상 붙여주면 되지 않나 라고 이야기합니다.

두께가 두꺼워지면 길이도 늘어나야 하는것으로 알고있는데

업체에서 50T단열재 사용을 고수할경우 최소 길이를 얼마로 요구하여야 할지 모르겠어서 문의를 남깁니다. 

Q. 50T 결로방지단열재 사용시 길이는 얼마를 최소로 요구해야 할까요? 

감사합니다.

Comments

G INTRUE김실장 2022.01.31 18:42
50T짜리로 벽단열을 하니깐, 따로 30T짜리 사서 붙이지 말고, 결로방지단열재도 50T짜리로 사용하자라는것이 인테리어 업체의 주장인거죠? 번거롭게 30T짜리를 안사도 되고, 로스도 조금 덜할거고, 두꺼운걸 붙이면 성능도 더 좋아질것 같아서 그렇게 말씀하시는것 같은데요... 두께가 틀려지면 "1M의 원칙"을 적용해서 1000mm폭으로 붙여야 합니다. 단열재 두께에 상관없습니다. 그런데 XPS가 900mmx1800mm이니깐 900mm폭으로 길게 쭈욱 붙이고 옆에 100mm(외벽단열재를 먼저 붙였다면 50mm)를 잘라서 또 쭈욱 붙여야 합니다. 그럴바에 그냥 30T짜리 반으로 잘라서 450폭으로 쭈욱 부착 하는게 업체입장에서 보면 한공정이 빠지기 때문에 훨씬 편할겁니다. "1M의 법칙"과 결로방지단열재의 원리를 모른다면, 이해를 못하거나, 못믿을수도 있겠지만(저도 못믿었습니다 ㅎㅎㅎ) 정말 과학적인 믿을수 있는 법칙입니다. 심지어 결로방지단열재의 두께와 폭은 대기업건설회사에서 사용하는 수치니깐 믿고 시공해도 된다고 말씀해주세요. 나름 전문가인 인테리어업체에게 이런 말을 막 하면 자존심이 상해서 자칫 감정이 상할수도 있고 그렇게 되면 공사품질에 영향을 받거나 분쟁이 발생할수도 있으니, 최대한 좋게좋게 협의하시기 바랍니다. 새해복 많이 받으세요.
G 쉼표 2022.01.31 20:58
아 일정이상이면 1M의 법칙이 적용되어야 하는군요.
좋은 말씀 감사합니다.
말씀해주신대로 업체와 잘 이야기를 풀어서 해결하도록 하여야 겠습니다.
M 관리자 2022.01.31 22:09
김실장님 감사합니다.~^^
3 green건축 2022.02.01 14:37
'1M의 법칙'이 뭔가요?

국토부의 공동주택 결로방지단열재 설치 기준과는 어떤 차이점이 있는지오?
자세한 설명 부탁드립니다.
M 관리자 2022.02.01 15:59
내단열시 국토부 결로방지 단열재 설치기준과 같은 의미입니다.
1미터는 주로 외단열에서의 열교길이를 따질 때 사용합니다.
G INTRUE김실장 2022.02.01 20:30
헛~ 설연휴에도 홈페이지 관리하시는군요. 연휴동안 안하시는줄 알고... 그래서 질문자분이 많이 기다릴까봐 감히 답변을 달았습니다. 새해복 많이 받으세요
3 green건축 2022.02.01 21:03
네.
감사합니다.
관리자님...
M 관리자 2022.02.02 12:45
INTRUE김실장 님... 언제든지 답변 달아 주셔도 괜찮습니다. 애매한 부분은 저에게 넘기시면 되세요.ㅎ

두분 모두 새해 복 많이 받으세요~