설계/시공관련 질문

이중유리 고정창의 안방시공 관련 문의

G 쉼표 3 861 2022.02.02 15:24

안녕하십니까? 항상 많은 도움을 주셔서 감사합니다.

 

리모델링을 위해 업체와 협의 중에 의문사항이 있어서 글을 남깁니다.

 

아래 그림에서 서쪽면의 안방창 시공을 하는데 있어서 창의 너비가 800 mm (높이 1600mm)인 창에 이중창을 적용하려니 너무 좁아서 고정창을 요청하였습니다.

업체측에서는 해당고정창을 삼중유리로 하려면 시스템창(AL)창틀을 사용해야 되서, 이중창(PL)창과 디자인적으로 맞지 않아 아래 두가지 방법을 제시하였습니다.

가. 전체를 시스템창으로 변경

나. 고정창을 이중유리로 하되, 5일반+12아르곤+5로이, TPS감봉
(시험성적서를 찾아보았을때, 고정창은 찾지 못하고 단창 기준 잘나오면 1후반 까지 나오는것 같습니다.)

 


픽스창.jpg

질문1.  현재 전체 예산이 빠듯한 상황이라 '나'안으로 하면 어떨까 하는데 이럴 경우에 결로 등의 문제가 괜찮을지 문의 드립니다.

질문2. 해당창이 서쪽창이지만 로이코팅 위치는 내부 열을 최대한 보존하기 위하여 3번 위치에 하는게 보다 적절한지 문의 드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.02.02 15:50
안녕하세요.

1. 본문과 그림에서 표현된 아르곤 가스층의 두께가 다른데요. 14mm 라면 복층창으로 하셔도 될 것 같습니다만 유리 표면의 결로 현상은 감수를 하셔야 합니다.

2. 로이코팅은 말씀하신 3번 위치로 하시고요.

감사합니다.
G 쉼표 2022.02.02 16:19
감사합니다 :)
1 양우진 2022.02.09 13:41
알미늄창으로 하시면 프레임에서 결로가 생깁니다..