설계/시공관련 질문

무근두께에 따른 와이어메쉬 질문

G 심근우 1 2,494 2022.02.09 10:41

안녕하세요. 

 

슬래브위에 올라가는 무근콘크리트의 와이어메쉬 선정에 대해 찾아보던 중 

 

무근두께에 따른 와이어메쉬 선택 방법 문의 라는 글에서

 

1%는 "철근콘크리트"이기 위한 최소철근비이며, 하중을 받는 슬라브 위에 올라가는 무근콘크리트의 경우 "균열을 막기 위한" 목적이므로, (슬라브 강도에 따라 별도로 계산되어야 하나) 최소철근비의 약 30% 정도입니다.

 

50mm 두께의 무근이라면,
단위길이당 면적이 1,000 x 50 = 50,000 ㎟ ,  이 면적의 0.3% = 150 ㎟
#8, 150x150 의 단위 길이당 단면적 = 2 x 2 x 3.14 x 6.7 개 x 2 = 168.3 ㎟

라는 답변을 봤습니다.

 

그런데 단열재 위 무근타설 후 발생한 전체적인 균열 이라는 글에서는 

 

설계사무소에서 관성처럼 #8-150x150 메쉬를 사용하는데요.. 이 메쉬 규격은 100mm 두께의 무근용입니다.

라는 답변을 해주셨더라구요.

 

제가 계산을 했을때는 100mm두께의 무근은 300mm2 만큼의 철근이 필요한 것으로 계산되었고 이 경우 #6-100x100 = 361.7mm2 정도의 와이어메쉬를 사용해야 되는 것으로 계산되었습니다. 

 

혹시 제가 실수한 부분이 있는걸까요?.. 그게 아니라면 무근콘크리트의 두께 50mm 와 100mm 둘 다 #8-150x150의 와이어메쉬를 사용하는 이유가 궁금합니다!

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.02.09 12:12
안녕하세요.

엄밀히는 그 두가지 중에서 상부에 들어가는 내용이 옳은 글입니다.

다만, 실내의 단열재 위에 사용되는 몰탈의 경우.. 소성균열을 막을 정도만 되면.. 온도에 따른 변화량이 적기에 그리 답변을 한 것이었습니다.
(두번째 수식이 나온 글에.. 이 사항을 덧붙여 놓아야 할 것 같습니다.)

다만 그럼에도 불구하고, 무근의 맨 하부에 깔릴 수 밖에 없는 와이어메쉬로는 균열제어가 거의 불가능합니다. 그러므로 이 계산 숫자와는 별개로 실제 균열제어를 어떻게 할 것인가를 고민하고 적용을 해야 합니다.

그래서 대기업을 중심으로 연구를 한 결과가..
방통몰탈은 엑셀 배관 위에 깔리는 규격철망이라는 방법을... 옥상의 무근은 균열유도 줄눈의 시공 쪽으로 발전을 한 것인데요..

유럽의 결과는.. 평지붕의 무근은 무슨 짓을 해도 문제가 발생하니.. 무근 자체를 없애는 방향으로 발전을 하였습니다.