설계/시공관련 질문

기초부분 관련해서 문의 드립니다.

1 김형철 2 659 2022.02.10 23:29

기초부분.png

 

안녕하세요 스틸하우스 건축 하려고 준비중입니다. 

 

기초부분을 어떻게 해야할지 생각하고 있는데요. 

선생님들의 고견 부탁드립니다. 

 

 

1.  위 사항대로 진행시에 기초부분 단열적인 측면에서 문제가 없을까요?

 

2. 기초 측면의 XPS를 매트기초 친 다음에 붙일 예정인데요. 기초 하부의  XPS는 버림에 붙이고, 그위에 철근 배근 후에 측면에 폼작업을 해서 한번에 타설해도 상관이 없을까요?  양생후에 측면 XPS붙이려구요. 작업순서가 맞는지 문의 드립니다. 

 

3. 배관의 경우에는 잡석다짐부분에서 미리 깔고 위로 올리려고 생각합니다. 

    그런데, 수도관과 전기배관 같은 경우는 미리 깔고 위로 올리면 안되는지요? 

    수도관 전기배관은 배근할때들 많이들 하시더라구요.  미리 잡석다짐할때 모든 배관을 깔고 올리면 생기는 문제점이 있을까요? 

 

4. 위 사항대로 했을 경우 GL 라인과 기초 상부가 300정도 높이가 형성되는데 , 이 부분도 괜찮은지 문의드립니다. 

 

 

 

또한 , 이렇게 했을 경우의 문제점 들이 있다면 가르쳐 주십시요.

 

바쁜시간 글 읽어 주셔서 감사합니다. 선생님들의 가르침 부탁드립니다.  

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.02.11 09:50
안녕하세요.
1. PE필름의 위치가 지금 위치에서는 제외되고, "잡석과 버림 사이" 그리고, "단열재와 기초콘크리트 사이"에 들어가야 합니다.
2. 네 그러셔도 무방합니다. 다만 측면 거푸집과 단열재 사이에 틈새가 정확한 일직선이 되지 못하기에 콘크리트가 많이 빠질 수 있으므로, 거기에 설치되는 PE필름을 거푸집면까지 치켜 올려야 하는 것에 주의하시면 되세요.
3. 수도 전기는 나중에 배관을 매립된 CD관 속에 밀어 넣는 형식이므로, 기초하부로 들어갈 경우, 그 경로가 길어지고 공사를 하면서 예기치 못한 변수가 생길 경우, 이 밀어 넣는 작업이 어려워 질 수도 있습니다.
그러므로 우오수배관만 묻으시는 것이 좋을 것 같습니다.
4. 이 높이는 건축사와 건축주의 합의사항이므로, 저희가 딱히 드릴 말씀은 없습니다. 다만 내려오더라도 지면에서 200mm 이상은 올라가는 것이 좋습니다.
1 김형철 2022.02.11 15:14
친절한 답변 감사드립니다^^