설계/시공관련 질문

난방배관 크기

2 에어원 3 1,959 2022.02.11 15:47

일반적인 엑셀파이프를  주택 바닥 난방배관용으로 사용할 때는 20mm 짜리를 사용했습니다

그런데 PB배관으로 알아보니 15-16mm짜리를 권합니다

외단열 다세대주택의 경우 PB 16mm로 충분한지 궁금합니다

그럴 경우 배관간의 간격은 얼마가 되어야할까요?

 

말씀 고맙습니다^^

Comments

M 관리자 2022.02.11 18:12
말씀하신 20mm 가 외경기준인가요? 일반적인 바닥난방 배관은 15A를 사용하거든요. 즉 내경기준입니다.

배관의 관경은 외단열의 건전성과 관련이 있는데, 소규모건축물에서 이를 위한 부하계산을 하면서 까지 할만한 가성비가 없기에.. 그저 200~250mm 로 보시면 되세요.
2 에어원 2022.02.12 09:40
엑셀파이프 15A:내경 약 16mm
PB: 16mm: 내경 약 13mm
    20mm: 내경 약 16mm

제가 알기로는 엑셀과 PB관의 표기 방식이 다릅니다
일반적인 주택을 지을 때는 엑셀파이프 15A 즉 내경 16mm를 250mm 간격으로 설치합니다
일반적인 보일러의 난방출수구도 내경 16mm 입니다
아파트는 내경 16mm의 PB배관을 사용하는 것으로 알고 있는데
다세대주택에서 13mm 배관을 사용해도 되는지 궁금합니다
말씀 고맙습니다^^
M 관리자 2022.02.13 01:07
네 단열 상태가 건전하다면 충분히 사용 가능하세요. 협회에서도 엑셀파이프 기준으로 12A를 권장하고 있습니다.