설계/시공관련 질문

글라스울 내단열시

2 재섭 3 949 2022.02.18 10:18

글라스울로 내단열 구성을 하려고 하는데요

 

RC구조체 + 150C형강+T150 48K글라스울 + 방습비늴 + 석고보드2겹 + 줄퍼티페인트

 

요렇게 구성을 하는데 궁금한점이 몇가지가 생깁니다.

 

1. 벽체와 보가 만나서 똑바르게 올라가지 못하는 부분은 글라스울만 고정철물로 고정을해도 되는건지?

(C형강 없이)

 

2. 콘크리트자체의 습기가 글라스울의 열전도율을 올려버릴꺼 같은데 구조체와 글라스울 사이에도 방습을 해야하는건지

 

3. 석고보드를 고정시키면서 방습비늴을 약간씩은 회손시킬 수밖에 없을꺼 같은데(고정하는점에서) 추가조치까지는 필요치 않은지? 

 

4. 내단열이다보니 500mm의 열교방지 단열을 천장과 바닥에 해야겠다 싶은데, 이부분만큼은 글라스울은 불가능할것 같고 압출법보온판으로 할라고합니다. 이게 맞겠죠?

 

*주거 아니고 일반건축물입니다

 

Comments

M 관리자 2022.02.18 16:30
안녕하세요.

권장 드리는 것은.. 50T 글라스울을 먼저 벽면 전체에 붙이고, 그 위에 100T스틸 스터드를 세워서 단열을 하는 것이 좋긴 합니다. 100T 전면부착 + 50T 스터드면 더 좋고요.
손이 한번 더 가기는 하나, 열교 측면에서는 훨씬 좋아지거든요.

1. 네 상관없습니다.
2. 그렇지는 않습니다. 그냥 하셔도 무방합니다.
3. 네 그것도 쭉 찢어지는 것만 아니면 추가적 조치는 없으셔도 되세요. 
4. 네 압출법보온판이 맞습니다.

--------------
비주거시설은 실내 습도가 낮기에, 방습층을 하지 않으셔도 문제가 될 확률은 극히 낮습니다. 그리고 내부 수분의 실내 배출 경로도 열어 줄 수 있고요..
물론 하는 것이 법적으로도 맞습니다만.. 너무 고생하실까봐 걱정도 되고... 그래서요...
2 재섭 2022.02.18 17:12
건물이 강가에 있어서요.... 습기가 걱정이 안되지가 않네요ㅎㅎ

다시 질문이 추가적으로 좀더 생기는데요.... (죄송하게도 ㅠ)

1. 내부수분의 실내바출경로를 열어준다.... 이게 무슨말인지 이해를 잘못했습니다 ㅠㅜ
  그냥 추측컨데 콘크리트의 습기를 실내로 빼준다 뭐 그런말씀이신지?

2. 천장단열도 만약에 글라스울 내단열로 한다고 하면 전선과 지붕마감을위한 달대등 부착물들이 너무 많아서 여러모로 걱정이 되는데
1)글라스울을 잘라낸 부분을 앞뒤 안재보고 우레탄폼 사충을 해버릴 가능성(시공사가), 잘해야 준불연폼을쏠까 말까 싶은데 뭐가됬든 무기계 단열을 하는 의미가 퇴색됨
2)구멍을 다시 글라스울로 메꾼다고 해도 제대로 메꿔지는지를 모르겠음
3)천장도 내단열일경우 방습층이 필요할텐데 방습층이 매우 회손이 잘될것만같음(도면상으로는 기밀테이프로 잘 막으라는 지시를 한다 하여도)

요정도가 우려사항이 있네요... 어떻게 보시는지?
M 관리자 2022.02.18 18:16
1. 적어 주신 대로 실내측으로의 건조가 가능하다는 의미입니다.
2. B1 우레탄폼으로 충진하는 것이 가능하세요. 화재는 가연물질의 체적과 밀접하게 관련이 있으니.. 소량의 사용은 괜찮습니다.

-------
그리고 비닐을 대는 것도 현실적으로 어렵고, 천장의 방습층은 더 어렵기에... 아래 제품을 사용하시는 것이 어떨까 싶습니다.
유럽도 비주거건물의 경우, 이런 식으로 표면에 방습비닐이 붙어 있는 보드제품의 사용을 허용하고 있거든요.
https://www.kccworld.co.kr/products/insulators/gwNature.do