설계/시공관련 질문

돌기형 레인스크린의 하단마감 문의드립니다.

G 둥이아빠 3 916 2022.02.21 22:14

KakaoTalk_20220221_220801907.png

문의드립니다.
기초콘크리트 측면에 방수후 단열재를 붙이고 주택외부 마감재인 벽돌타일을 연결하고 싶습니다.
도면처럼 OSB위에 하이드로갭 돌기형 투습방수지를 시공하고
그 위에 비드법단열재 50T위 메쉬미장을 한후 벽돌타일을 붙일 예정입니다.

하이드로갭의 레인스크린역할이 기초측면에 붙이는 단열재 때문에 막히게? 되는데요
레인스크린의 공간이 공기의 흐름이 아니기 때문에 하단부에서 막혀도 되는건지
아니라면 어떻게 기초측면단열을 깨지않으면서 레인스크린의 하부를 열어? 줄수 있는지 궁금합니다.

 

Comments

M 관리자 2022.02.21 23:00
아래와 같은 개념입니다.

다만, 적어 주신 구성에서 목구조+드레인랩+비드법단열재 위에 타일 마감은 어렵습니다.
만약 담당 건축사가 구조 계산을 해서 확인이 되었다면 모르겠으나, 일반적으로는 통용되기 어려운 방법입니다.

드레인랩이 들어갈 경우 비드법단열재는 화스너에 의한 고정만 가능하고, 그 화스너는 OSB에 박힐 수 밖에 없는데, 이게 벽돌타일 하중을 충분히 받아 낼 수 없기 때문입니다.
그러므로 담당 건축사에게 구조 검토가 되었는지를 물어 보시는 것이 좋겠습니다.
G 둥이아빠 2022.02.21 23:14
늦은시간인데 개념도까지 그려주시면서 설명해 주셔서 감사합니다
화스너가 골조까지 들어가는게 아닌 osb에만 박히기 때문에 문제가 될 수 있는거네요
설명 감사합니다
M 관리자 2022.02.22 08:16
그리고 노파심에...
기초 상부 단열재의 두께에 따라서 외부 후레싱의 위치가 달라져야 합니다.
토대목보다 단열재가 얇으면.. 후레싱은 기초 측면에 붙어야 하거든요. 혹시나 해서 말씀드렸습니다.