설계/시공관련 질문

전열교환기 설치문의

G 13 993 2022.02.23 22:00

안녕하세요

지금 신축 설계 거의 마무리단계에요

3.4층 복층으로 사용할 거에요.

한층당 20평정도에요

전열교환기 설치를  고민 중인데 도면 보시고 자세한 설명 부탁드릴게요

1. ssk설치시 설치시 가능한 장소가 있는지,

2, 지금 창문 계획증인데 빼도 되는 곳이 있는지.

3. ssk설치시 비용과 나비엔 설치시 비용이 얼마인지..

4.천장 층고가 얼마나 낮아지는지.

자세한 답변 부탁드립니다.

 

 

KakaoTalk_20220223_205536174_01.jpg

 

KakaoTalk_20220223_205536174.jpg

Comments

M 관리자 2022.02.23 23:05
안녕하세요.
1. SSK의 설치공간은 없어 보입니다.
2. 질문의 의미를 이해하지 못했습니다.
3. 이 것은 각각의 회사로 부터 견적을 받아 보셔야 알 수 있습니다.
4. 층고는 약 100mm 가 낮아지게 됩니다만, 조명 설치 등을 위한 최소한의 공간이 있기 때문에.. 그냥 100mm 가 낮아지는 것은 아닙니다.
G 2022.02.24 01:00
2번 질문은 전열교환기 설치시 창문이 없어도 되는 공간이 있나해서요.
한가지 더 문의 드릴게요
급 배기구를 어떻게 설치 해야할까요?
제가 좀 알고 있어야 업체에 문의하기가 좋을거 같아서요
G 2022.02.24 09:17
급기가 3층 방에1개 , 화장실 배기 1개, 다용도실 배기1개
복도는 급기1개 거실 급기1개 주방 배기1개
4층
왼쪽방 급기1개 화장실 배기1개 거실 급기1개 배기1개
오른쪽방 급기1개 화장실 배기1개 드레스룸배기1개
보일러실 배기1개 하면 될까요?
실내계단 천장에는 안해도 되는건지?
저정도면 급배기가 어느정도 맞는 걸까요?
M 관리자 2022.02.24 10:06
그건 일단 환기장치의 위치가 결정되어야 할 것 같습니다만,
거실과 왼쪽의 큰방은 급기가 두 개씩 들어가야 합니다.
9 잡자재 2022.02.24 10:12
OA의 위치는 에어컨 실외기와 보일러 연통, 주방후드, 화장실 배기구 등 오염물질이 나오는 곳을  피하고 3층에서 4층으로 연결되는 배관의 구경은 150파이를 권장드립니다.
천정고는 기계위치와 4층으로 올라가는 PD의 위치에 따라 메인배관과 분기관의 겹침 여부에 따라 필요한 높이가 달라집니다. 이는 설계를 해야 정확히 알 수 있습니다.
디퓨져의 갯수가 중요한 것이 아니라 배관의 길이에 따른 압손실이 중요합니다.
예를 들어 기계가 3층에 위치한다면 3층의 방보다 4층에 위치한 방까지의 배관길이가 훨씬 길어지게 됩니다. 길이가 길어지는 만큼 배관의 압력손실 차이로 인해 4층 디퓨져에 충분한 풍량이 확보되지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 2개의 배관을 하나의 디퓨져에 연결하는 등의 방법을 사용해야 풍량이 확보되고 전력소비량을 최소화 할 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.
G 2022.02.24 10:45
고맙습니다~
G 2022.03.04 12:49
안녕하세요.추가로 궁금한게 있어서요.
경동거로 하려고요.
제가 협회에 올라온글 유투브 영상 보고 공부하고 있는데 어렵네요.
경동에 문의 했더니 3.4층 같이 할경우 풍량 300짜리는 써야 한다고 하네요.
배관이 직선으로 3층에서 4층으로 올라갈수가 없어서 3층은 경동하고 4층은 무덕트 힘펠을 양쪽방 작은 거실만 할까도 생각중이에요.
경동에서는 꺽여서 올라가도 상관 없다는데 협회글 보니 보일러처럼 방마다 따로 조절이 불가능하다고 해서 생각해본 차선책이에요.
경동에서 3층 방에 급배기 1개씩 거실도 급기1개 배기1개 주방쪽은 배기도 설치 안한다고 하는데 협회에서 본거랑 많이 달라서요.
본체 설치 위치는 남쪽 세탁기 있는 발코니에 할 생각이에요.
1.3층경동. 4층 무덕트 힘펠도 가능한지..
3.4층 경동에서 말한대로 해도 되는지 .. 3.4층 한대로 쓴다면 4층은 보일러실로 올릴 생각인데 압력300이 적당한지
4층은 주방에 조리기구는 없어요.
대학생 아이들이 쓸거고요.
2. 3층만 경동했을때 압력이 어느정도가 적당한지.
3. 배관을 어떤 종류로 해야할지.
4. 지금 창문 위치 잡고 있는데 3층 드레스룸 창문 없이 배기 하나만 해도 될런지 ..
5.경동에서 말한 급배기 위치가 협회랑 많이 달라서 신뢰가 안가는데 어디가 적당한지 ..
6.소음기는 어디에 어떻게 설치해야하는지..
잡자재 소음기가 경동에도 맞는지
추가로 설치해야 하는게 있는지

너무 많은 질문이네요ㅠ
도움 주시면 감사하겠습니다~
M 관리자 2022.03.04 17:50
"협회글 보니 보일러처럼 방마다 따로 조절이 불가능"한 것과 4층까지 올라가지 못하는 것의 상관관계를 이해하지 못했습니다.

1. 무덕트 방식은 결국 후회하실 거여요. 경동에서 이야기하는 급배기 위치는 잘못되었다기 보다는 그렇게 하지 않는다는 표현이 더 맞을 것 같습니다. 과거에는 그런 식으로 했었습니다.
300CMH는 작긴 합니다. 지금 상화이라면 각층 한 대 씩으로 구분하는 것이 낫겠는데, 여의치 않다면, 풍량이 다소 작더라도 그냥 사용하시는 것 밖에 없을 것 같습니다.
다만 위에 이미 언급된 것 처럼, 가장 길게 배관이 깔리는 방에 제대로 공기가 나온느지는 꼭 확인이 필요합니다.
경동에서 TAB를 할 수 있다고 주장을 하는데, 저희 협회에서 하는 것 처럼 각방의 풍량 체크는 하지 않는 다고 들었거든요.

3. 배관은 경동에서 사양이 정해져 있을 것 입니다.
4. 네 가능합니다.
5. 위의 답변으로 갈음하겠습니다. 다만 저희가 당연히 맞으나, 저희의 방식대로 해달라고 요청할 수는 없을 거여요. 아마도 들어 주지 않을 가능성이 높습니다. 그러므로 경동을 선택했다면 그 들의 방식대로 하는 것이 좋습니다. 책임의 주체도 명확해 지고요.

6. 잡자재 소음기가 경동에도 맞습니다만, 그들이 설치를 해 줄지도 협의를 하셔야 할 것 같습니다.
G 2022.03.04 18:30
저희 집이 가로 긴 모양이라서요. 발코니에 덕트 설치하면 안방까지 1200cm정도 떨어져 있는데 이정도 배관길이는 괜찮은가요?
G 2022.03.04 18:32
각층에 한대씩 설치 한다면 용량은 어느 정도가 좋은가요?
M 관리자 2022.03.04 18:36
네 그 길이 괜찮고, 각 한 대씩 한다면 200CMH 면 될 것 같습니다.
G 2022.03.04 19:01
답변 감사합니다.
죄송하지만 의문점이 생기면 또 질문 드릴거 같습니다~
M 관리자 2022.03.04 21:37
네~~