설계/시공관련 질문

방음실 환기질문

G ekgnb 4 1,039 2022.03.14 18:28

이번에 집을지으면서 방음시설을 만드려고하는데 

 

여기에 열회수장치를 같이 달면 좋을것같은데 

방이랑 거실이랑 같이 연결이되면 소리가 세어나갈거같아서요 

 이런경우에는 방음시설에 환기는 어떻게하는게 좋을까요?

 

의견부탁드립니다..

Comments

G ekgnb 2022.03.14 18:29
방음시설은 3300 x 2500 x2400 정도되는 방음부스입니다
M 관리자 2022.03.14 18:34
아.. 어렵네요...

한번 해당 분야 전문가가 답변을 드릴 수 있을지 여쭈어 보겠습니다.
9 잡자재 2022.03.14 18:48
안녕하세요. 잡자재입니다.
방음실의 환기는 내부에 급배기를 같이 위치시킵니다.
관통부위에 별도로 소음기를 설치해서 방음실 내부의 소리가 거실로 나가는 것을 최소화 할 수 있습니다. 다만 소음기의 두께가 두꺼워 반자내부에 설치가능한 공간이 필요합니다. 아래 소음기의 스펙을 첨부하오니 참고 부탁드립니다.
G ekgnb 2022.03.15 14:27
답변 정말감사합니다 말씀해주신자재로 자세히 알아봐야겠네요