설계/시공관련 질문

전선 스퀘어 선정과 관련하여 문의 드립니다.

G 전기 4 897 2022.03.15 17:35

히트펌프 보일러 4대, 시스템에어컨 15대 총 설비 용량이 정격소비전력 기준으로 128kw 정도 됩니다. 그리고 기타 사용 전력으로 약 30kw 정도 예상이 됩니다. 따라서 총 정격전력 기준 158kw 예상됩니다. 하지만 현재 인입 될 전선의 스퀘어로는 최대 부하는 120kw까지 가능하다고 합니다. 최대 전력으로 120kw를 인입하고, 정격전력이 158kw인 경우 콘택터가 떨어지는 경우가 종종 발생 할까요? 보통 정격소비전력 기준에서 몇 %를 인입전력으로 계산을 하나요?


* 현재 전선의 스퀘어를 한 단계 더 높여야 하는지에 대한 문제이므로 한전 계약전력량과는 무관합니다.
 
(질문이 건축과 무관하여 답변이 어려운 경우 해당 게시글 삭제하겠습니다 ㅠㅠ 죄송합니다.)

Comments

3 내집마렵다 2022.03.15 17:42
합계용량만으로 판단하기 어렵습니다.
최대부하 시점의 역률, 수용율, 부등율 등을 고려하여야 합니다.
히트펌프 보일러와 냉방기가 동시작동하는 환경인지가 중요합니다.
시간대별, 계절별 부하사용 계획을 바탕으로 계산했을때 적합할수도 아닐수도 있습니다..
3 내집마렵다 2022.03.15 18:00
계산과는 별개로, 500kva 미만의 수용가에서는 전기선임자의 부하관리를 기대하기 어려우므로 합계최대용량을 기준으로 공사하시는 것을 추천드립니다
M 관리자 2022.03.16 02:15
내집마렵다님 감사합니다.

--------------------
또는 관리자가 있다면 피크제어관리시스템을 도입할 수도 있는데, 불행히도 계약전력 500kW 이상일 경우에만 설치 보조금을 주고 있네요.
7 혜성 2022.03.16 09:24
냉난방이 부하의 대부분이라면 GHP 가스 인버터 냉난방기 도입검토 해보시는거 추천드립니다.