설계/시공관련 질문

경량목구조 메이져업체와 패시브급 설계시공 가능할까요?

G 우혁아빠 1 600 2022.03.27 23:49

안녕하세요~

예비건축주이고요, 패시브협회의 동영상과 자료를 통해 패시브건축 관련 많은 정보를 얻고 있는중입니다. 지식의나눔에 대해 정말 존경하고 감사합니다. (회장님은 나라에서 상을 줘야하는거 아닌가 하는 생각이..ㅎㅎ)

 

 

[질문배경]

 

- 현재 2층 경량목구조 48평 건축을 위해 , 목조주택 메이져 업체(엄청큰,누구나 들어본)와 계약후 설계미팅 1회 진행된 상태

 

- 패시브 동영상을 확인한뒤, 내부 가변투습방습지 및 설비층 , 전열교환기 ,외부 무기질 단열 추가(점형열교) , 레인스크린 필요성 인지함

 

- 현재 계약된 단열 스펙은

= 외벽 2X8(R-37) , 내벽 2X6(R-23) , 지붕 2X10(R-37), 바닥장선 2X12 , 석고보드 9.5t 2p

(단열재는 존스맨빌/크나우프/이소바 동급제품)

= OSB 또는 내수합판에 16mm 세라믹사이딩(클립시공)

= 상담시 들은바로는 오픈천정을 제외한 쪽은 콜드루프 라고 들었음

= 별도 가변투습방습지 및 설비층, 전열교환기, 외부 단열, 레인스크린 각재는 계약사항에 없음

= 지붕에 통기층,환기이격제(멤브레인?) 구성 없음

 

- 지역은 중부2지역 입니다

 

 

[질문내용]

 

1. 현재 계약한 메이져 업체에 내부 가변투습방습지 및 설비층 , 전열교환기 ,32k 무기질 가로세로 단열 추가요구시 기밀시공이 가능할까요?

(업체에 내부 가변투습방습지 및 설비층 추가 가능한지 물어봤을때는 가능하다고 답변들었습니다만,

시공하는 팀이 그 작업을 얼마나 해봤는지는 확인이 안됫습니다)

 

2. 업체에서는 외벽단열이 r-37 등급으로 적용되기에, 단열성능은 문제없다고 얘기하는데,

추가로 32k 외부단열은 안해도 될런지요?

(선형열교 ->점형열교 바뀌는것까지 이해는 했는데, 이것이 얼마나 많은 단열성능에 차이를 내는지

감이 안와서 쉽게 결정내리기 어렵습니다)

 

3. 내부 가변투습방습지를 하게되면 벽지는 합지벽지를 해야 올바른게 맞는건가요?

(실크벽지는 습기가 통하지 않아서???)

 

4. 좀더 나은 단열성능을 기대하기위해 콜드루프 보다 웜루프로 해야하는게 맞는건가요?

 

5. 외벽 세라믹 사이딩 16mm 클립시공시 별도 레인스크린이 필요없다고 봐도 될까요?

 

6. 지붕에 환기이격제(멤브레인) 와 통기층 구성이 없는 구성 상태인데, 반드시 해야 하는건가요?

(마치 내부 가변투습방습지 처럼?)

 

7. 계약 내용상 OSB는 북미,남미,유럽산 또는 내수합판으로 되있는데,다른 유툽 영상보면 유럽산 OSB 는 캐나다 OSB 보다 좋지않아서, 캐나다산 OSB 아니면 차라리내수 합판이 좋은거라고 하던데 무엇이 좋은 선택인지 모르겠습니다.

 

8. 전열교환기의 경우 잡자재의 환기설계를 통해 컴포벤트? 설치 예정인데,전열교환기 배관 설치시 시공팀과 인적,설계적 마찰 문제는 없을까요(전열교환기가 기본이 아닌 시공사라서,,)

 

9. 협회 인증 신청을 하고 싶은데 과연 제가 계약한 메이져 업체에서 동의할지 궁금한데,,혹시 실적이 있었는지 말씀해주실수 있나요?

Comments

M 관리자 2022.03.28 10:31
안녕하세요...
사실 쉽지 않은 데요.  가장 확실한 것은 담당 현장소장이 협회 교육을 이수하는 것인데.....

----------------
1. 현재 계약한 메이져 업체에 내부 가변투습방습지 및 설비층 , 전열교환기 ,32k 무기질 가로세로 단열 추가요구시 기밀시공이 가능할까요?
▶ 상상과 실행은 다르므로, 협회 교육을 받지 않는 이상 어렵다고 봐야 합니다. 다만 협회 인증 절차를 밟게 되면, 기밀성능시험을 하게 되고, 그 것이 계약조건이 되므로 억지로라도 할 수 밖에 없는 상황이 됩니다. 만약 현장소장이 일머리가 있다면 여러가지 나름의 방법 (다른 현장견학/ 경험있는 사람과 대화 등등)을 통해서 해결을 하려 할 것이고, 그렇지 않다면 가능성은 없을 것 같습니다.

2. 업체에서는 외벽단열이 r-37 등급으로 적용되기에, 단열성능은 문제없다고 얘기하는데, 추가로 32k 외부단열은 안해도 될런지요?
(선형열교 ->점형열교 바뀌는것까지 이해는 했는데, 이것이 얼마나 많은 단열성능에 차이를 내는지 감이 안와서 쉽게 결정내리기 어렵습니다)
▶ 2x6 에 2인치 외단열을 하는 것이 2x8 을 단독으로 사용하는 것과 비교가 되지 않게 낫습니다.
 
3. 내부 가변투습방습지를 하게되면 벽지는 합지벽지를 해야 올바른게 맞는건가요? (실크벽지는 습기가 통하지 않아서???)
▶ 네 합지벽지가 올바른 선택입니다.
 
4. 좀더 나은 단열성능을 기대하기위해 콜드루프 보다 웜루프로 해야하는게 맞는건가요?
▶ 그렇기도 하고, 단열성능을 떠나서 장기적 습하자를 막으려면 웜루프여야 합니다.
 
5. 외벽 세라믹 사이딩 16mm 클립시공시 별도 레인스크린이 필요없다고 봐도 될까요?
▶ 세라믹사이딩의 클릭을 고정하기 위한 수직 쫄대가 들어가야 하므로, 이 두께와 클립의 두께가 합쳐지므로, 그 자체가 레인스크린이 될 수 있습니다.
 
6. 지붕에 환기이격제(멤브레인) 와 통기층 구성이 없는 구성 상태인데, 반드시 해야 하는건가요?
▶ 환기이격재는 부직포가 붙어 있는 방수시트지로 대체가 가능합니다. 통기층은 있어야 합니다. 그게 웜루프의 기본 구성 중 하나 입니다.

7. 계약 내용상 OSB는 북미,남미,유럽산 또는 내수합판으로 되있는데,다른 유툽 영상보면 유럽산 OSB 는 캐나다 OSB 보다 좋지않아서, 캐나다산 OSB 아니면 차라리내수 합판이 좋은거라고 하던데 무엇이 좋은 선택인지 모르겠습니다.
▶ OSB의 습기투과성(Sd값)을 알면, 미리 선탠을 할 수 있고, 그렇지 않다면 그냥 일반 합판이어야 합니다. 내수합판은 안됩니다.
 
8. 전열교환기의 경우 잡자재의 환기설계를 통해 컴포벤트? 설치 예정인데,전열교환기 배관 설치시 시공팀과 인적,설계적 마찰 문제는 없을까요? (전열교환기가 기본이 아닌 시공사라서,,)
▶ 1번의 답변과 같은데요. 일머리가 있다면 현장 개설 후 환기회사와 현장미팅을 하려고 할 겁니다. 나머지는 그리 어려운 사항은 아닙니다.
 
9. 협회 인증 신청을 하고 싶은데 과연 제가 계약한 메이져 업체에서 동의할지 궁금한데,,혹시 실적이 있었는지 말씀해 주실수 있나요?
▶ 지금까지 시도된 적은 있었으나, 실적은 한번도 없었습니다.

--------------
아마도 해당 회사를 선택한 이유가 있으셨으리라 생각됩니다. 그렇다면 그 회사의 방식으로 하고, 결과의 책임을 묻는 것이 가장 나은 방법입니다. 그래야 상담 시에 들었던 공사비에 공사를 할 수 있기도 하고요.
해당 회사가 "할 수 있다"라고 이야기를 하지만 실제 할 수 있었던 적은 없었기도 했고요.

다만 어떤 방식으로 진행을 하시든, 실내 (가변형)방습층 시공 + 웜루프 만이라도 적용을 하셨으면 좋겠습니다.  그를 위해서 현장소장님 협회를 방문할 수 있다면 언제든 상담해 드리도록 하겠습니다.