설계/시공관련 질문

지하주차장 무근 후 신축줄눈 하려고합니다만

G 주차장 3 1,432 2022.04.03 20:43

시공오류로 인하여

 

원래 무근10cm 쳐야되는데 

 

7cm 무근두께입니다 

 

3cm의 배수판인데 롤형 배수판이라 압축강도가 낮은데요 

 

 신축줄눈을 넣을까요? 두께가 얇아서 신축줄눈 넣었다가 오히려 콘크리트가 주저 앉을까 걱정됩니다

 

매번 일이 뜻대로 안 되네요... 무료로 도움주셔서 참으로 감사드립니다. 

Comments

M 관리자 2022.04.03 22:00
줄눈을 넣으시는 것이 좋습니다. 균열 유도 줄눈으로써의 기능을 기대할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 불행히도 지속가능한 형식은 아닙니다.
G 조순행 2022.04.05 00:50
무근은 90mm이상 유지되어야 합니다...  그 이하 두께라면 신축줄눈은 ?
더욱이 바닥평활도가 확보되는 않으면 롤형 배수판은 바닥과 뜬구조로 신축줄눈으로 인해 무근층이 여러 세그먼트로 쪼개지게 되고 이는 지상층 층간소음의 주요원인으로 작용하게되죠..
이를 사전에 방지하려면  코아를 여러군데 뚫어 무수축몰탈로 체워주는 보강방안을 검토해보심이...
M 관리자 2022.04.05 11:04
감사합니다.~