설계/시공관련 질문

유로징크 지붕시공 문의

G 정정희 3 614 2022.04.05 15:44

좋은 글 잘 읽고 있어 감사드립니다.

RC구조의 단독주택을 시공할 예정입니다.

권장하시는데로 외단열 공법으로 계획되어 있는데요. 

문제는, 지붕공사를 저는 역전지붕으로 했으면 하는데 시공사는 시공상의 편의성과 경제성을 이유로 유로징크(단열재 260T)를 시공할 것을 추천하고 있습니다.

유로징크 시공시 지붕슬라브 상부에 프레임을 설치하고 유로징크를 고정시키므로 지붕슬라브 상부와 유로징크 단열재 사이에 이격공간이 형성되는데요 주변 모든 구간을 완벽히 밀폐하여 누수를 방지하겠다고 합니다. 

궁금한 점은 이 이격공간이 협회자료실 지붕의 단열에 대한 설명처럼 통기구가 없어도 문제가 없는지요.

그리고 단열에도 문제가 없는 공법인지 입니다.

답변 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.04.05 23:55
안녕하세요.
지붕슬라브 상부와 유로징크 단열재 사이에 이격공간을 막는 것은 누수 때문이 아닌, 외부 공기가 그 사이로 들어갈 경우, 단열성능을 상실하기 때문입니다. (옷을 몸과 붙게 입어야 하는 이유와 같습니다.)
그러므로 전체 지붕의 테두리를 탄성이 있는 단열재 (예를 들어 글라스울)로 꽉꽉 눌러서 채워야 합니다. 그리고 중간도 한번 끊어서 막아 주는 것이 좋긴 합니다만 이게 다 일이라서요...

통기층이 없다면 여름에 지붕의 과열을 피할 수 없기에, 마지막층의 온도가 제법 올라갈 수 있습니다. 보통 일반 집에서 다락이 더워서 살기 어렵다라는 이야기가 나오는 이유이기도 하고요.
이는 단열재 두께로 극복되기는 어렵습니다. 다만 이 역시 다 비용이고, 하자로 이어지는 것은 아니기에, 선택하시면 될 것 같습니다.
G 정정희 2022.04.06 11:49
답변 감사드립니다.
단열을 위해 통기되지 않도록 완전히 밀폐시켜야 하며, 이로 인해 한 여름에는 과열로 인한 더위는 피할 수 없는 시공법이다 라고 이해하겠습니다.
이 점을 들어 역전지붕으로 시공하도록 설득해보겠습니다.
감사합니다.
M 관리자 2022.04.06 20:45
감사합니다.