설계/시공관련 질문

아파트 외벽 내단열 공사 관련 문의

1 신원동사람 3 730 2022.04.10 08:52

  지난번에 아래집 누수관련 아래와 같이 문의를 드렸었는데요.  

기존 문의 드렸던 링크 : http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=15761

 

오늘 단열업체를 불러 방문 견적을 의뢰를 했습니다. 그리고 열화상 카메라로 사진을 찍었더니 아래집 결로 누수 예상부위 드레스룸 하단부에서도 5도 이상 차이가 나고 두번째 사진 안방 배란다쪽 벽면과 맞닫는 모서리도 5도 이상 차이가 나는데  이곳도 벽재 틈새로 결로가 심할때는 물이 한두방울씩 배어 나옵니다. 그리고 근처 벽면 하단에는 전집주인 장이 있었던 자리로 곰팡이가 피어 있어 결로가 의심이 많이  되는 상황입니다. 

   시공법을 문의 드리려고 위에 사설이 길었습니다. 

     문의 1 : 저번엔 드레스룸만 한정에서 해도 효과가 있을거라는 답변을 받았었는데요, 안방과 벽체사이에 벽이 있을거라는 상황하에 그런데  관리사무실에 물어 보니 드레스룸 들어가는 입구가 아무런 콘크리트 벽이 없이 통자 문틀이라고 합니다.  이러면 문틀이랑 그옆에 화장대 까지 다 들어내고 외벽면과 창문쪽 벽까지 다 감아서 해야 되는지 ( 비용 문제도 있어서 ㅜㅜ)

    문의 2 : 시공 방법은 아이소 핑크를 2장을 가로세로로 겹쳐 120T로시공하며 화스나 고정방식을 사용한다고 하고, 기밀테입 작업하고, 단열재 위에 바로 E보드를 치고 바로 벽지마감을 한다고 합니다. 사이트에서 본 정상적으로 단열재 -->목공틀작업-->석고보드 순으로 해야 되는지, 단열재 위에 E보드 마감을 해도 문의 드립니다. 

  

KakaoTalk_20220410_082400281_01.jpg

 

KakaoTalk_20220410_082400281_02.jpg

 

KakaoTalk_20220410_082405656.png

 


Comments

M 관리자 2022.04.10 15:54
1. 그러는 것이 좋겠으나, 항상 온도는 드레스룸의 붙박이장 뒤 쪽이 더 낮습니다. 그러므로 결로가 심하게 생겨도 붙박이장 뒤쪽에서 생기에 되어요. 그러므로 그 쪽만 공사를 해도 되나, 철거 후 판단을 해보셔야 할 것 같습니다.

2. 그렇게 하신다고 해서, 법적으로 문제될 것은 없으나, 단열재와 이보드가 모두 가연성물질입니다.  저희 입장은... 그렇게 해도 된다고 말씀을 드릴 수가 없습니다.  항상 석고보드 두 겹이 개입되어야 합니다.
1 신원동사람 2022.04.10 20:16
네 2번은 화재시 가연성 문제로 석고 보드 두겹이 필요하다는 것으로 이해 했습니다.
항상 친절하게  알려주셔서 감사 합니다^^
M 관리자 2022.04.11 09:32
감사합니다.^^