한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
1호_영주-화미건축
2호_남원-한주패시브
3호_이천-풍산우드홈
4호_담양-럼버홈코리아
5호_상주-로이건설
6호_천안-럼버홈코리아
7호_강화도-윈윈하우징
8,9호_세종-화미건축
10호_밀양-예진그린홈
11호_양양-광장
12호_세종-풍산우드홈
13호_강화도-풍산우드홈
14호_여주-광장
15호_홍성-세움주택
16호_횡성-화미건축
17호_거제-윈윈하우징
18호_평택-협회직영
19호_순천-플랜트리
20호_제주-화미건축
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
내단열 옥상층 화장실은 결로 위험이 더 생기나요?
2
뜡이
(218.♡.206.22)
7
774
2022.04.20 22:06
내단열 옥상층 화장실은 전선 쪽에 결로 위험이 더 생기나요?
현재 매립등 전선 일반커넥터로 연결했는데 방수 열수축튜브로 바꾸려고요.
감사합니다.
출력
Comments
M
관리자
2022.04.20 22:20
106.♡.232.146
내단열 옥상층은 화장실 뿐만 아니라, 모든 콘센트에서 결로의 위험이 있습니다. 화장실의 확률이 매우 높을 뿐입니다.
내단열 옥상층은 화장실 뿐만 아니라, 모든 콘센트에서 결로의 위험이 있습니다. 화장실의 확률이 매우 높을 뿐입니다.
2
뜡이
2022.04.20 22:28
218.♡.206.22
아 네네. 글을 조금 잘못 썼네요. 올려주신 자료읽고 옥상층 모든 방을 열수축튜브로 하려고요. 화장실이 역시 더 심하군요. 감사합니다.
아 네네. 글을 조금 잘못 썼네요. 올려주신 자료읽고 옥상층 모든 방을 열수축튜브로 하려고요. 화장실이 역시 더 심하군요. 감사합니다.
2
뜡이
2022.04.26 08:07
218.♡.206.9
관리자님 열수축튜브가 결로에 좋겠지요? 방수기능있는 튜브를 시중에 팔더군요
아니면 다른 방법있으면 추천 부탁드리겠습니다
누수, 결로대비를 위해
이렇게 시공하는곳은 아무도 없나봐요 ㅠ
참고를 하고 싶은데 검색을 해도 정보를 하나도 찾을수가 없네요
관리자님 열수축튜브가 결로에 좋겠지요? 방수기능있는 튜브를 시중에 팔더군요 아니면 다른 방법있으면 추천 부탁드리겠습니다 누수, 결로대비를 위해 이렇게 시공하는곳은 아무도 없나봐요 ㅠ 참고를 하고 싶은데 검색을 해도 정보를 하나도 찾을수가 없네요
2
뜡이
2022.04.26 08:09
218.♡.206.9
네이버 지식인이나 카페도 답이 없어서 제가 너무 오바하는건가 싶기도 하네요;; ㅠ
네이버 지식인이나 카페도 답이 없어서 제가 너무 오바하는건가 싶기도 하네요;; ㅠ
M
관리자
2022.04.26 19:30
106.♡.232.146
내단열 콘센트의 결로 현상은 두가지로 나누어 보셔야 합니다.
1. 전선의 공배관 속으로 들어간 습한 공기가 차가운 배관 속에서 결로가 생기는 경우 : 공배관의 입구를 막아야 합니다.
2. 콘센트의 철재 복스가 단열재를 따내고 그 속에 들어 있는 경우 : 전선만 빼낸 후에 이 따낸 곳을 모두 폼으로 메워야 합니다.
열수축튜브도 전선과 전선 (원과 원)의 접점까지 막지는 못하기에, 위의 방식으로 별도의 작업이 되어야 합니다.
내단열 콘센트의 결로 현상은 두가지로 나누어 보셔야 합니다. 1. 전선의 공배관 속으로 들어간 습한 공기가 차가운 배관 속에서 결로가 생기는 경우 : 공배관의 입구를 막아야 합니다. 2. 콘센트의 철재 복스가 단열재를 따내고 그 속에 들어 있는 경우 : 전선만 빼낸 후에 이 따낸 곳을 모두 폼으로 메워야 합니다. 열수축튜브도 전선과 전선 (원과 원)의 접점까지 막지는 못하기에, 위의 방식으로 별도의 작업이 되어야 합니다.
2
뜡이
2022.04.27 16:20
118.♡.11.121
관리자님 감사드립니다.
아직 입주전이고 올겨울에 결로가 난다면 언급하신방법으로 조치를 취해야겠지요. 별일없기를 기도해야지요 ㅠ
그리고 궁금한게
1번의 경우도 입구를 폼으로 막나요?
링크는 제가 구매한 제품입니다
http://naver.me/F0c2XIXS
이렇게 방수가 된다는 제품도 언급하신 접점의 문제를 못 막나요?
관리자님 감사드립니다. 아직 입주전이고 올겨울에 결로가 난다면 언급하신방법으로 조치를 취해야겠지요. 별일없기를 기도해야지요 ㅠ 그리고 궁금한게 1번의 경우도 입구를 폼으로 막나요? 링크는 제가 구매한 제품입니다 http://naver.me/F0c2XIXS 이렇게 방수가 된다는 제품도 언급하신 접점의 문제를 못 막나요?
M
관리자
2022.04.27 23:05
106.♡.232.146
이거으로 접점의 문제는 막을 수 있습니다. 다만 결로 현상은 위에 말씀드린 방법으로 예방을 하셔야 합니다.
1번도 폼으로 메우셔도 괜찮은데.. 폼을 너무 많이 사용하면 나중에 전선을 교체할 때 문제가 될 수 있습니다. 그러므로 입구만 잘 막으시면 되세요.
이거으로 접점의 문제는 막을 수 있습니다. 다만 결로 현상은 위에 말씀드린 방법으로 예방을 하셔야 합니다. 1번도 폼으로 메우셔도 괜찮은데.. 폼을 너무 많이 사용하면 나중에 전선을 교체할 때 문제가 될 수 있습니다. 그러므로 입구만 잘 막으시면 되세요.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
아니면 다른 방법있으면 추천 부탁드리겠습니다
누수, 결로대비를 위해
이렇게 시공하는곳은 아무도 없나봐요 ㅠ
참고를 하고 싶은데 검색을 해도 정보를 하나도 찾을수가 없네요
1. 전선의 공배관 속으로 들어간 습한 공기가 차가운 배관 속에서 결로가 생기는 경우 : 공배관의 입구를 막아야 합니다.
2. 콘센트의 철재 복스가 단열재를 따내고 그 속에 들어 있는 경우 : 전선만 빼낸 후에 이 따낸 곳을 모두 폼으로 메워야 합니다.
열수축튜브도 전선과 전선 (원과 원)의 접점까지 막지는 못하기에, 위의 방식으로 별도의 작업이 되어야 합니다.
아직 입주전이고 올겨울에 결로가 난다면 언급하신방법으로 조치를 취해야겠지요. 별일없기를 기도해야지요 ㅠ
그리고 궁금한게
1번의 경우도 입구를 폼으로 막나요?
링크는 제가 구매한 제품입니다
http://naver.me/F0c2XIXS
이렇게 방수가 된다는 제품도 언급하신 접점의 문제를 못 막나요?
1번도 폼으로 메우셔도 괜찮은데.. 폼을 너무 많이 사용하면 나중에 전선을 교체할 때 문제가 될 수 있습니다. 그러므로 입구만 잘 막으시면 되세요.