설계/시공관련 질문

하이브리드구조관련

1 푸른이 3 451 2022.04.29 14:24

안녕하세요.

곧 건축시공인 건축주인데요

 

우리집은 현재 일층은 rc구조이고 2층은 목조구조인데요

 

견적을 받고자한 시공사에서 하이브리드구조가 하자가 

 

많다고 시공에 난색을 표하는데 이러한 구조가 어떤 부분에

 

하자가 발생할수 있는지 궁금하여 문의드립니다.

 

참고로 시공사에서는 목조는 목조, rc는rc로 이음처리가 되야한다고 이음새부분을 이야기합니다.

Comments

M 관리자 2022.04.29 14:55
이음새가 주로 문제가 생기는 것이 맞습니다.
하지만 무조건이 아니라, 하자가 생기게 끔 시공을 해서 그런 것입니다.
목구조는 수평/수직이 무엇보다 중요합니다. 그래서 콘크리트를 올린 후에,
1. 목구조의 토대목을 살짝 띄워서 시공 후 무수축몰탈로 채우는 방법
2. 무수축몰탈로 수평을 완전히 잡고, 토대목을 올리는 방법
중에 하나를 선택해야 하는데, 둘 다 하지 않고 시공을 하기 때문입니다.

콘크리트구조와 목구조가 같이 들어 있는 구조는 목구조 회사가 맡는 것이 좋습니다. 콘크리트구조 전문인 회사는 목구조 시공이 불가능하기 때문입니다. 해서도 안되고요.
1 푸른이 2022.04.29 15:00
네 감사합니다..말씀하신 사항 기억하고 있겠습니다.
7 신범석 2022.04.29 15:02
통화중에 관리자님이 먼저 올리셨네요..
더불어 추가적으로 검토하실 게
1. 2층바닥에 대한  내외부부분에 대한 명확한 단차이 (베란다 및 1층지붕과 2층벽체 등)
2. 수직동선(계단 구조체 위아래 부분의 차이부분 처리)의 처리고민(계단폭 법규확인)
3. 외장재 바탕(목조와 콘크리트)의 흔들림, 정밀도 등에 따른 마감재 끊기 등