설계/시공관련 질문

정화조 관련

G j 1 679 2022.05.06 22:23

 

개인 주택입니다. 

정화조가 설치될 예정이며 제주도입니다. 

궁금한 것이 있습니다.

저희 집처럼 오수관에 연결하는 것이 아닌 자체 정화조를 필지 내에 설치하는 경우에

하수 또는 오수 배관이 정화조로 가는 길에서 

네모난 블랙 박스(중간 거름하는 곳??) 또는 환기통?? 그런것을 설치하지 않고

바로 다이렉트로 정화조로 흘러가도 괜찮은걸까요?

냄새가 화장실이나 등등에서 역류하지 않을지, 정화조의 냄새가 중간 환기 없이 다시 타고 들어오지는 않을지 염려가 되서 여쭤봅니다. 감사합니다. 

 

 

Comments

M 관리자 2022.05.06 22:39
정화조 내에는 압력이 존재하지 않기 때문에 별도의 오수받이는 필요치 않습니다.
냄새는 변기 안의 물과 트랩으로 막게 됩니다.
또한 정화조는 그 구조상 오수받이를 설치하더라고 냄새를 막는 역할을 하지도 못하고요.