설계/시공관련 질문

단독주택 RC신축건물 내부 바닥마감전 보일러 가동여부 문의

G 다신집안지을래 4 1,351 2022.07.11 05:22

협회에 늘 감사드립니다.~~

 

현재 RC조 단독주택 시공중에 있는 건축주입니다.

 

내부 강마루, 거실타일 시공시

업자분들이 보일러를 2~3일 정도 가동시킨 후 바닥마감을 해야 하자가 없다고 합니다.

 

협회유튜브에서는 보일러를 6개월간 가동시키지 말라고 들은거 같아서

어느것이 맞는지 헤갈려서 문의 드립니다.

 

추가로 현재 옥상 시트방수 끝나고

셀프로 역전지붕 시공중이며, 현재 단열재까지 마친 상황입니다.

그 위에 지붕용투습방수지+조경용배수판+토목용부직포+쇄석 마감예정입니다.

(파라펫 내벽은 6T CRC보드 마감)

 

배수 관련되어서 

1. 발코니용높이조절드레인 (골조시 뭍어놓음)

2. PVC(단열재상부까지 연결)

3. 옥상트랩

 

 

단열재를 빈틈없이 깔고 부족한 부분 폼으로 메꾸워야 하는지 아니면

아래 사진처럼 깔아도 아무 문제가 없을까요?

 

그리고 옥상트랩의 종류를 아래사진과 같은 제품으로 

사용가능한지 궁금합니다.

 

KakaoTalk_20220711_050114844.jpg

 

화면 캡처 2022-07-11 051934.png

Comments

M 관리자 2022.07.11 10:52
1. 보일러를 2~3일 정도 가동시킨 후 바닥마감을 해야 하자가 없다고 하는 것은...
나올 하자를 미리 만들어 놓겠다는 뜻입니다. 민간시장에서 흔히들 그렇게 이야기를 하고 있고요. 즉 균열을 미리 유도하고 솟아 오른 부분이 있다면 갈아 낸 후에 마감을 하겠다는 뜻이며...

이는 균열은 당연히 생기므로, 이를 더 심하게 생기게 한 후에 보수할 곳은 하고, 마감을 하는 것이 최선이다... 라는 말도 안되는 논리지만, 그걸 정답이라고 하시는 분들을 설득할 수는 없습니다.
그저 문서를 하나 받아두세요.
가. 균열과 단차는 보수 한 후에 마감을 한다.
나. 동절기 난방시 바닥에서 소리가 나는 하자가 있을 경우 전체 바닥을 재시공한다.

2. "아래 사진처럼 깔아도 아무 문제가 없을까요?"의 뜻을 이해하지 못했습니다.
3. 사용하셔도 괜찮습니다. 다만 이 배수구도 파쇄석에 모두 묻히도록 설치되는 것이 좋습니다.
G 다신집안지을래 2022.07.11 11:03
답변 감사합니다. ~~~


아래사진이란 의미는 현재 단열재가 아래사진과 같이 시공된 상태인데,

중간중간에 단열재사이에 비는 공간이 많이 보이는데, 이걸 다 일일이 폼으로 메꾸어야 하는지
아니면 비는공간은 그냥 놔둬도 무방한지 궁금합니다.
M 관리자 2022.07.11 11:08
단열재를 두겹으로 까셨다면 그냥 두셔도 괜찮습니다만, 그 폭이 15mm 정도를 넘어가면, 같은 종류의 단열재를 잘라서 끼워 넣는 것이 좋습니다.
G 다신집안지을래 2022.07.11 11:33
아~~ 네 감사합니다.