시스템 동바리 보 외발설치

G 시스템 동바리 4 1,031 2022.07.15 11:15

캡처.JPG

 

사진속 빨간 구간은 가슬라브 를 받치는 동바리 이고 파란색 구간은 보를 받치는 동바리 입니다.

그림과 같이 보를 밭이는 동바리가 외발로 장방향 으로 설치 되어도 무관할지가 궁금합니다.

또한 시공이 어떻게 진행되는지 알려주시면 감사하겠습니다.

보를 받치는 동바리와 가스라브를 받치는 동바리는 수평재로 연결되어 있습니다.

(보 넓이 500mm 입니다.)

Comments

M 관리자 2022.07.15 12:34
층고가 어떻게 되는지요?
G 시스템 동바리 2022.07.15 13:52
층고는 4m 이고 보 넓이가 1400에 높이가500입니다.
중간에 옹벽으로 보가 나뉘어져 있습니다.
M 관리자 2022.07.15 14:04
4미터 높이에 수평재가 들어 있으므로 외발로 서있는 것은 괜찮습니다.
다만 보 높이와 슬라브 높이가 1미터이상 차이가 나면 수평재를 중간에 하나 더 두는 것이 좋습니다.
G 시스템 동바리 2022.07.15 14:08
답변 감사합니다^^