설계/시공관련 질문

다락 외벽체 단열 관련 문의 드립니다

1 바다k 1 621 2022.07.21 20:29


외벽시공.jpg

 

옥상층에 다락이 있습니다, 일체타설 시공예정이며, 외벽체 하부에 20cm 정도 단열재를 넣지않고 시공중입니다. 이유를 물어보니 방수를 위해 골조로 채운다고 하는데 올바른 시공 방법인가요?

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.07.21 20:30
해당 부분의 방수를 위해서 (일체타설시) 단열재를 빼는 것은 타당합니다. 다만 방수를 한 후에 똑같이 단열재가 들어가야 하므로, 그냥 다 빼서 콘크리트를 채울 수는 없습니다.  일단 단열재를 비닐랩 등으로 싸서 일체타설을 한 후에 빼내고 방수 후 다시 단열을 해야 하는데..
빗물이 직접 닿는 부분이라서 이 부분의 단열재는 압출법단열재여야 합니다.