설계/시공관련 질문

열관류율 계산 질문

2 K13AC 2 453 2022.08.30 23:49

안녕하십니까

 

http://www.phiko.kr/u_calc/phiko_u_calc.php 에서 열관류율 계산해보다가 궁금한점이 생겨 질문드립니다.

 

1. 외단열 미장마감 벽돌타일 부착의 경우, 외기에 직접 면하는 경우(열저항 0.043)로 보나요? 아니면 간접 면하는 경우(열저항 0.11)로 보나요?

 

2. 콘크리트-1:2:4, 철근콘크리트-1%, 철근콘크리트-2% 등의 차이점을 모르겠습니다....

일반적인 철근콘크리트 구조 건물의 콘크리트벽체의 경우 어느것을 선택해야하나요?

 

답변 부탁드리겠습니다.... 감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.08.31 09:21
안녕하세요.
1. 외기직접 입니다.
2. 제가 밖이라 기억에 의존해서 죄송합니다만, "콘크리트(1:2:4)?" 를 사용하시면 되세요. 다만 협회 인증이라면 2%를 사용하시고요. %는 철근비 입니다.
우리나라 규정에서는 콘크리트의 철근량을 반영하지 않거든요.
2 K13AC 2022.08.31 23:31
감사합니다!