설계/시공관련 질문

슬라이딩 이중창 궁금증 질문드려요

G 이선재 13 928 2022.09.18 00:59

안녕하세요 질문드릴수 있는곳이 있다는것이 희망적이네요

 

1.궁금한데요 슬라이딩창의 유리 공기층 유리에서 공기층에 아르곤 가스를 안넣을 때는 이곳 자료실에서 읽은건데 공기층은 습기없는 건공기가 들어간다는건가요?

 

2. 유리를 뺀 공기층의 적정 두께가 유럽기준 12미리가 적절한것으로 여기서 (좋은 창호의 선택과 하자줄이는 요령) 읽었습니다

 이 적정두께는 대류현상이 일어나지 않는 최적의 두께이고 그 이상의 공기층 두께는 (예를들어 13미리부터)대류현상이 일어나는것으로 이해해도 될까요?

 

3.단열성과 기밀성의 용어차이가

단열성은 공기층으로 즉 유리의 공기층 두께와 프레임의 공기층이 얼마나 있는가로 알수있고,

기밀성은 모헤어(풍지판과 함께)로 높이는것으로 이해했는데 그런가요?

 

4. 제가 사는 집의 창에 이중창의 내부창은 이사올때 집주인이 단창하이샤시로 교체해주었고  외부창은 40년된 알루미늄단창입니다- 내부창만 교체해줌 

외부창은 하나짜리유리단창으로 하지말고 공기층이 있는 복층유리 단창으로 하는것이 단열과 기밀에서 더 좋을것 같은데 효과가 좋을까요?-주인이 안해줘서 자비 부담 예정

 

5.벽창틀에 유리창이 끼어있는데(삽입) 창문 윗쪽은 걸림칫수가 3미리나 되는것 같습니다 창문흔들면 잘도 흔들립니다. 어떤 창호 유투브를 보니까 걸림치수가 화면상 눈으로 보기에 1센티이상은 되서 안정적으로 장착되어있던데 저희집 창이 빠질정도는 아니지만 들어가는 깊이가 적어서 이런 부분은 걸림칫수가 얼마나 나와야 할까요?

 

Comments

M 관리자 2022.09.08 23:01
안녕하세요.

1. 네 그렇습니다. 다만 습기를 완전히 제거한 건공기의 제작이 불가능하기에, 간봉에는 소량의 흡습제가 들어가게 됩니다.

2. 아닙니다. 건공기는 8mm 를 넘으면 대류가 일어난다고 보고 있습니다. 다만 대륙마다 해석 방법이 조금 상이하여, 6mm 를 경계선으로 보기도 합니다.

3. 네 맞습니다.

4. 알루미늄 프레임 자체를 바꾸지 않는 다면 유의미한 차이는 없어 보입니다.

5. 상부 12mm, 하부 8mm 이상입니다.
G 이선재 2022.09.16 17:08
안녕하세요 창문을 이해해가는데 도움을 주셔서 감사드립니다 더 궁금한 질문을 드릴까합니다

2번 답변에서 창호제작공장에서는 건공기두께 12미리로 다들 말을 하는데, 대류현상때문에 유리가 차가워질테니 유리사이 건공기두께를 8미리까지만 하는게 나을까요?

4번 답변에 대해 외부창을 이중유리 단창으로 교체할때 기존 알루미늄 프레임도 하이샤시로 창틀 유리틀 다 교체합니다  현재 내창은 하이샤시 단일유리창이고 하이샤시로 외창교체시 단일유리창보다는 이중유리창이 당연히 단열에 훨씬 낫다는 거겠지요?-내창이 단창이면 외창도 단창으로 보통은 시공하는 경우가 많다고 해서요 한쪽이 단창이라 또하나가 이중유리라 해도 별차이가 없는지 여쭙니다  질문이 해놓고도 좀..

4-1 창호제작소에서 이중창중 내창은 작년에 교체됐고 외창만 교체하겠다고 했더니 내창도 뜯고 해야지 해봤자 두번 일하게 된다고 이중창 하나로 교체해야된다는 말을 들었습니다  생각도 못한 말을 들으니까 이중창 틀이 하나로 되어 설치하는게 더 낫게 생각은 되어지지만 뜯고 다시할정도로 하나마나 할 정도일까요?

4-2 창문에 이중창이어도 외부창용(발코니창용)이 있고 내부창용이 있다 하는데 거실창 방창 다 외부와 닿는 창인데 이때는 두껍고 넓고 깊다는 외부창용을 하는게 나을까요?

5.5번 답변에 대해서 걸림칫수는 기술자가 창틀칫수를 재가면 창문제작공장에서 유리틀은 창틀에 맞춰 걸림칫수가 적절하게 나오게 (8미리 12미리) 알아서 맞게 제작하는게 아닌가요? 아니면 기술자가 시공에 편리하게 걸림칫수가 낫게 공장에 의뢰를 따로 하는걸까요?  질문하자사례보니까 살짝 걸쳐져 있는 사진을 봐서 질문드립니다
M 관리자 2022.09.16 20:59
2. 12mm 는 아르곤가스여야 합니다. 그러므로 8미리를 한계로 보셔야 합니다.
과거 아파트에 18mm 복층유리 밖에 없었던 이유가 6+6+6 의 구성이었기 때문입니다.

4. 외창/내창의 정의를 해주셔야 할 것 같은데요.
하나의 벽체에 단창 두개가 연속으로 붙어 있는 것을 의미하는 것인지, 아파트 발코니에서 거실과 붙어 있는 내창과 발코니에 있는 외창을 의미하는 것인지...

5. 크면 끼울 수 없지만 작은 것은 소비자가 무어라 하기 전에는 문제없이 넘어갈 수 있기 때문입니다. 본능이 작은 쪽을 유도합니다.
G 이선재 2022.09.17 17:09
언녕하세요
2.의 명쾌한 답변 감사합니다
4. 사진 올려봅니다 단창 두개가 연속 붙어 있는 것입니다 4-1 4-2답변도 기대해 보고싶습니다
M 관리자 2022.09.18 00:59
외부의 틀을 유지한 채, 내부의 틀을 바꾸는 것은 가능하나, 그 반대는 어렵습니다. 외부 틀은 누수와 상관이 있는데, 생각처럼 얌전하게 뜯어 내고, 살포시 새 틀을 넣을 수는 없기 때문입니다.
그러므로 한꺼번에 이중창 하나의 제품으로 교체가 되는 것이 맞습니다.

외부와 직접 면한다기 보다는. 빗물에 직접 노출되는 창이라면 외부용 창으로 교체가 되는 것이 맞습니다.
M 관리자 2022.09.20 00:13
1. 네 그렇습니다만, 강풍을 동반한 강우일 때는 그 양상이 다를 수 있습니다.
2. "크다"가 너무 정성적이지만, 유의미한 차이는 있습니다.
3. 조금 애매합니다. 외창과 내창의 차이는 수밀성에 있는 것인데, 이게 기밀성능의 차이도 동반하거든요.
4. 단열은 단열+기밀의 복합 결과이므로 3번의 답변으로 갈음될 것 같습니다.
5. 네 그렇습니다. 할 수는 있습니다. 더 늘어나는 비용만큼의 가치가 없을 뿐입니다.
6. 네 비교가 되지 않게 더 낫습니다.

좋은 질문 감사합니다.
G 이선재 2022.09.20 00:33
안녕하세요
1.현재 외부틀은 비가 맞지않는 공간이 1미터이상이 있어서(일반주택 2층의 베란다아래임 ) 의자도 놓여있고 누수와 관계가 없는데 이런경우는 외부창만 교체해도 괜챦을까요?

2.단열에 큰 차이가 있어서 이중창 하나의 제품으로 교체되어야만  하는가해서요 단열문제가 있을까요?
3.빗물 노출 창이 아니면 외부용창으로(일명 발코니창)할 필요가 없다는걸로 이해해도 될까요?

4.발코니창이 틀이 더 깊고 두껍고 넓다 그러므로 외부와 닿는 창은 외부용창으로 해야지 아니면 잘못된 견적이다라는 영상을 몇군데서 봤습니다 외부창이니까 외부용(발코니창)창 나름 타당한것 같은데 단열에 이중창중 외부창을 외부용창(발코니창)으로 하는게 단열에 더 나을까요?

5. 아르곤가스 안넣으면 선택지는 16미리 인거죠?
아래글 보니까 24미리까지는 열관류율 차이가 별로 크지 않아서 24미리까지는 16미리나 별차이가 없을수 있다로 해석이 되기도 해서요

6. 재질문인데 이중창의 단유리창 단유리창보다는 복층유리창 단유리창 선택이 당연한거죠?

7. 위 사진상의 창은 북향이고 빗물 노출공간으로 부터 1미터 안쪽입니다 로이유리효과가 있을까요? 한다면 자료실내용의 3번 유리면 로이이구요

8 또 다른 창인데 창 바로 옆이 2층 올라가는 계단입니다 이런 창도 로이유리 효과가 있을까요? 사진 첨부합니다
너무 많은 질문 읽어 주셔서 감사드립니다
M 관리자 2022.09.20 09:52
7,8  로이유리는 위치와 무관하게 가격 이상의 가치가 있습니다.
G 이선재 2022.09.21 01:11
제가 거주하는 곳의 창에 관한 질문이지만  장황한 질문과 명료한 답변을 누군가 읽으신다면 8개의질문의 답변이 질문 윗글이 답변6개 질문 아랫글이 끝2개로 나뉘어져 있습니다 읽어보면 맥락이 그래요
헷갈리는 순서라서요 처음에 질문 6개 했다가 2개더 생각나서 삭제하고 글을 다시 올렸더니 그 사이에 관리자님의 답변 6개가 올라갔나봐요 삭제순간에 답변 올라온것 못봤는데... 하여간 그렇습니다
혼자만 이해하기엔 아까워서요

무엇보다 밤12시 넘어서 일일이 읽고 답변 올려주신 관리자님 감사합니다

질문이 하나 떠오르는데 위 사진의 경우 외창만 복층 유리 단창으로 바꿀시에 로이유리처럼 아르곤가스 충진도 효과가 있을까요?
M 관리자 2022.09.21 08:35
아르곤이 없다면 결로가 심하게 생길 수 있습니다.
그러므로 하시는 것이 좋습니다.
G 이선재 2022.09.21 11:33
안녕하세요
그렇다면 복층유리 건공기층이 6mm 일때는 대류가 안 일어나므로 결로가 생기지 않는다고 볼수있나요?                 
아르곤가스는 대류때문에 넣는것으로 알고 있어서요
M 관리자 2022.09.21 19:20
정리를 하자면
공기층의 두께가 두꺼워 질 수록 유리의 열적성능은 높아집니다.
그러나 건공기가 일정 두께를 넘어가면 대류현상이 있으므로 더 무거운 아르곤 가스로 대체가 됩니다.
즉, 건공기 6mm 는 대류가 없지만 6mm 건공기로써의 단열성능만 있습니다. 이 단열성능과 12mm 아르곤은 단열 성능에서 제법 차이가 있습니다.
G 이선재 2022.09.21 23:04
도움주셔서 감사드리니다 답변 기다린 보람이 있습니다