설계/시공관련 질문

열회수환기장치의 효과에 대하여

G 임득진 4 725 2022.09.29 14:04

논밭,과수원이 가깝고 발전소 근처에 살고있어서

집 설계 초반부터 환기장치를 염두에 두고 협회 인증업체로부터 컴포벤트 제품을 시공을 받았습니다.

얼마 전 협회 질문게시판 중에 열회수장치만 믿고 있다가 공기질이 안 좋았다는 글을 본 적이 있습니다.

해당 질문을 읽은 후로는 공기질측정기를 사야하나 싶었습니다..


환기장치 설명과 해당 글의 댓글에 써있는 전문적인 내용은 제가 정독을 해도 정확히 머리에 이해가 되지는 않더라구요ㅠㅠ

(작성자분께서는 간단히 써주셨을텐데.. 죄송합니다.

제 머리로는 이전 그 질문 글과 이 내용을 읽어보아도 제대로 이해가 안 되네요..)

 

컴포벤트 시공받을 때, 별도로 창을 열고 환기를 하지 않고 그냥 생활하는 것이 환기 효율이 더 좋다고 하셨습니다.(1시간에 2회 환기정도라 하셨어요)

그 말을 믿고 창을 굳이 열지 않고 생활했습니다.

(지역특성상 아침에는 농약냄새, 저녁에는 태우는 냄새들이 무시못하겠더라구요)


질문,

협회 승인된 컴포벤트는 업체 설명 그대로 창문을 열지 않고 생활해도 괜찮은지

가라앉는 성질의 물질(예:라돈)들은 환기장치에도 불구하고 배출되지 않고 방에 쌓이는 것인지

 

답변 부탁드립니다.

 

협회의 질문답변 글들 동영상 덕분에 올 여름 하자 없이 잘 지나갔습니다.

다시 한 번 감사합니다.

Comments

9 잡자재 2022.09.29 17:42
안녕하세요. 잡자재입니다.
질문에 관리자님께서 더 자세히 답변주실 거라 생각하지만 첨언하자면
우선 말씀하신 시간당 2회는 오해가 있으신 것 같습니다.
저희는 환기 설계 풍량을 시간당 0.5회 기준으로 하고 있으며, 실풍량 기준으로는 0.5회 이상이 나옵니다. 실내에서 특별한 오염물질(음식을 태우신다든지)이 발생하지 않는다면 문을 열지 않으셔도 쾌적한 공기질이 유지됩니다.
감사합니다.
M 관리자 2022.09.29 19:26
환기장치 설치 후 TAB(풍량 발란스 측정 및 조정)는 하셨나요?
G 임득진 2022.11.20 20:42
네 설치 후 tab 했다고 들었습니다
M 관리자 2022.11.20 22:02
그렇다면 음식 조리 등 대량의 환기가 필요할 때를 제외하고는 창을 열지 않아도 괜찮습니다.