설계/시공관련 질문

이중배수 관련질문

G 으어리 2 593 2022.10.09 13:32

협회 동영상에서 이중배수관련글을 보고 매우 관심을 가지게 되었습니다. 욕실 리모델링 업자입니다.

 

제가 궁금한 부분은 어터한 사정으로 시판중인 이중배수 유기 사용이 불가하거나, 아파트 처럼 유가 아래 물받이통이 있어 이중배수 유가를 써도 의미가 없는 경우인데요.

 

1.물받이가 없는 경우  바닥을 철거하고 쭈꾸미를 잡을때 배관을 연장하고 레미탈로 층을 만드는데 이 레미탈 층에  묻히는 배관부에나 더 아래에 구멍을 뚫는다면 유사한 효과를 볼수 있을까요? 홀에는 부직포나 촘촘한 매쉬로 흘러나오지 않게 막구요.

 

2. 물받이가 있는경우 물받이 하부에 1 괸 비슷한 방식으로 구멍을 뚫는건 의미가 있을까요?

 

욕실시공을 계속하고 있는 입장에서는 모르면 모를까 이중배수에 대해 알고부터는 계속 신경이 쓰여 질문드립니다.

Comments

9 잡자재 2022.10.10 10:27
1.배관 하부에 구멍을 뚫는다면 배수시의 물이 배관으로 나가게 됩니다. 배수되는 물은 나가지 않고 사모래층의 물만 나갈 수 있는 이중배수가 필요합니다. 배관의 하부를 뚫는 경우에는 레듀셔 등으로 유가의 물이 나가지 않도록 해주어야 합니다.
M 관리자 2022.10.10 18:41
안녕하세요.
잡자재님의 글처럼.. 구멍을 내면 쭈꾸미 속의 물이 나가는 역할도 하지만, 배관 속의 물이 밖으로 나오는 역할도 해서요... 적용은 어려울 것 같긴 합니다.

다만 이 것을 떠나서.. 고뫄스 등을 이용해서 방수층을 만들어 주어야 하는데.. 방수를 할 때, 배관 하단에 발라서 올려야 하는데.. 구멍을 내고 방수를 하기도 여의치 않고, 방수를 하고 구멍을 내기도 여의치 않을 것 같아 보이는데요.  저 역시 구멍을 어떤 순서로 내는 것이 더 나은지 경험이 부족하여 말씀을 드리기가 어렵네요..

혹시 아래와 같은 소겟 부속(50->35)을 끼우고 해도 되지 않을까 싶은데요.. 경험이 저 보다 훨씬 많으실 터이니.. 의견을 주시면 좋겠습니다.
https://www.coupang.com/vp/products/147753977?itemId=427405952&vendorItemId=4053271674&src=1042503&spec=10304984&addtag=400&ctag=147753977&lptag=10304984I427405952V4053271674&itime=20221010183906&pageType=PRODUCT&pageValue=147753977&wPcid=16156935389320157241478&wRef=&wTime=20221010183906&redirect=landing&gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC07-Y3EefjCMs_2czGGX9G6ArhPOhXX106YsBNP7HqnQ99BJ1aHng28aAqWREALw_wcB&campaignid=17929194136&adgroupid=&isAddedCart=