설계/시공관련 질문

보에 코아 시공 시, 안전진단 관련

G 마우스팜 6 456 2022.11.04 10:29

안녕하세요.

 

저희 회사는 공기순환기 업체입니다.

이번에 학교 개축 공사 관련하여, 보에 코아를 뚫고 나가야 합니다.

건축 쪽에서는 보 상, 하단 어디에 코아 위치 해야하는지 잡아주지 않으셨고

구두상으로만 위치 검토를 다 했으니 문제 없으시다고 하시는데요.

 

다른 학교의 경우 관경 3배 이상 이격하고 보 단부 피해서 시공할 것 등등

직접 위치를 지정해주셨는데 이런 지시 없이 시공해도 괜찮은 건가요?

 

보통 코아 공사가 저희 회사로 잡히지 않아서, 걱정이 되어 질문 드립니다. 

답변 부탁 드립니다. 감사합니다!


Comments

8 신범석 2022.11.04 12:11
당연히 위치를 지정받으시고 공사를 하셔야 합니다.

구조일반사항을 보면,
1.  보의 단부는 피해야 함
2.  관통구 크기는 보높이의 1/3 이하
3.  관통구 상호간은 관경크기의 3배이상 이격
4.  관통구의 위치는 보춤의 중심부근으로 하여야 함
5.  보높이가 500~700 이면, 보밑선에서부터 150이상이격
                700~900 이면, 보밑선에서부터 200이상이격
                900이상이면, 보밑선에서부터 250이상이격
6.  관통구크기에 따라, 구조보강은 해야 하나, 그부분은 개축공사라 논외로 하겠습니다.
G 마우스팜 2022.11.04 13:16
답변 감사합니다!  관통구가 1/3 이하가 아니라서 조금 더 논의가 필요할 것 같네요. 좋은 하루 되십시오.
8 신범석 2022.11.04 13:24
잘 해결되시길 바랍니다.
수고하셔요...
M 관리자 2022.11.04 21:03
신범석 소장님 감사합니다.

-------------
혹여 노파심에...
확인이 없으면 작업하면 안되지만, . 만약 그럼에도 불구하고 무조건 알아서 하라고 하고 있고, 해야만 하는 상황이라면,  꼭 문자나 이메일. 또는 통화녹음으로 거부와 강요 과정을 기록에 남겨 두셔야 합니다.
하자로 인한 인명피해는 공소시효가 없기 때문입니다.
1 잠좀재워줘 2022.11.06 22:29
반드시, 꼭, 무조건, 현장에 직접 와서 타공위치 마카로 표시해달라고 하세요(사진찍기 필수)
G 마우스팜 2022.11.16 09:06
네. 아직도 협의 중입니다만.. 기록을 꼭 남겨두어야겠네요. 모든 분들 조언 감사드립니다!