설계/시공관련 질문

단열질문입니다

1 줌마 5 1,333 2022.11.13 14:53

 계단과 맞닿은 거실벽입니다

업체측은  석고보드뒤에 유리막코팅단열이 되있는게 오래된집에  누수피해로 인해 손상됐으니  새로 단열작업을 해야된다는데 어떻게해야되는요

여러가지를 복구하려다보니 피해범위및 복구범위도점점 많아져서 질문드립니다 

Comments

M 관리자 2022.11.13 23:12
이 부분은 누수인지를 살펴 보셔야 합니다. 만야 누수라면 외부 계단 쪽에서 방수 공사를 새로 해야 하고, 누수가 아니라 열교에 의한 결로 현상이라면 단열 공사를 해야 하는데..
유리막코팅단열이 무엇인지 모르겠으나, 그런 것은 존재하지도 존재할 수도 없는 언어의 조합입니다.
그냥 "단열"을 하셔야 해요. 이 때 가장 중요한 것은 단열재를 벽에 밀착해서 그 너머로 공기가 들어가지 않도록 최대한 노력을 해야 한다는 점입니다.
1 줌마 2022.11.14 15:14
윗집 분배기 누수로 생긴겁니다
분배기 위치는 쇼파옆 서랍장속에 있읍니다
계단쪽으로 다량의 물이 쏟아진후
현재는 집전체 누수피해를 보았어요 ㅜㅜ

맞은편 계단과 맞닿은 거실벽 사진입니다
M 관리자 2022.11.14 20:12
이해가 되었습니다.  올려 주신 두 장의 사진 중에 가족사진이 아주 조금 보이는 것이 있어서 개인정보 보호를 위해 임의로 삭제를 하였습니다.

지금 상태는 석고보드와 단열재까지 교체를 해야 하는 것이 맞습니다. 그냥 말리는 것은 한계가 있기 때문입니다.
다만 일단은 벽지를 모두 제거해서 그 속의 상태를 봐야 할 것 같고, 곰팡이가 핀 벽면은 새로 마감을 해야 한다고 보시면 무리가 없습니다.
1 줌마 2022.12.02 12:51
위사진의 단열재는 글래스롤단열재라더군요
보험사측은 위사진의 곰팡이핀 일부 부분만 석고보드는및 단열재교체만 인정한다던데 ...

글래스롤 단열재는 일부만 교체 가능 한가요?
아래사진은 위벽의 하단입니다

지난번 도배문의때 올린 사진에 빠져 올림니다
M 관리자 2022.12.02 13:48
보험사의 의견은 일견 일리가 있기는 하지만, 표면의 곰팡이로 그 속을 다 판단하는 것도 무리가 있습니다.
그러므로 곰팡이 표면을 중심으로 철거를 해서, 그 내부 곰팡이가 퍼진 곳까지 보수가 되어야 합니다.
상식적으로도 그렇습니다.