설계/시공관련 질문

기존 우레탄 방수층에 시트방수가 추가되어야 하는지요?

14 허수할범 3 366 2023.02.16 14:28

4개월 전에 노출형 우레탄 방수를 재시공한 슬라브 옥상입니다.

외단열 시공을 하고자 하는데 기존 우레탄 상태가 너무 양호해서 시트 방수는 생략하고

단열재 50T + 100T + 쇄석 순으로 할까 하는데 괜찮을런지요?

사용자가 자주 이동하며 사용하는 동선에는 판석을 깔아놓을까 생각중입니다.

 

Comments

M 관리자 2023.02.16 19:56
네 완전히 괜찮습니다.
실행하셔도 무방합니다. 다만 덮기 전에 모서리에 균열이 없는지만 면밀히 살펴 보시면 좋을 것 같습니다.
14 허수할범 2023.02.17 11:14
넵, 감사합니다. 격하게 ^^
모서리와 배수구 주변 확인 결과 모두 O.K 입니다.
M 관리자 2023.02.17 22:06
감사합니다.^^