설계/시공관련 질문

[로이코팅] 복도식 아파트 페어 유리 로이 코팅면 문의

G 나마스떼 3 444 2023.02.21 15:13

안녕하세요. 한국패시브건축협회 담당자님

고양에 있는 복도식 아파트 거주 중인 나마스떼라고 합니다.

 

이번에 복도에 공동으로 샷시를 시공을 하게 되었습니다.

좋은 업체 통해서 저렴하게 진행을 하게 되었는데 로이코팅 관련해서 궁금증이 들어 문의를 드립니다.

 

기본 주거공간에는 난방을 위주로 하여 외부를 1면으로 볼 때 3면에 로이코팅을 하는 것이 유리하다고 다른 글에서 안내해 주셨는데요~

▼해당 글

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=587

 

복도와 같이 난방을 하지 않는 공간에도 3면에 하는 것이 맞는지?

아니면 2면에 로이코팅을 하는 것이 맞는지 헷갈려서 문의드립니다.

 

우선 시공업체에서는 2면에 로이코팅을 하신다고 말씀을 해주셨는데,

더 효율적인 것으로 하고 싶어 문의드립니다.

 

잘 부탁드립니다.

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2023.02.21 23:30
안녕하세요.

비난방공간인 복도는 내부 온도가 없다 시피 하므로, 여름에 과열을 막는 것이 더 나은 선택 같습니다. 그러므로 2번면에 하시는 것이 좋긴 한데...
다만 대부분의 복도식 아파트에서 복도가 북향이고, 이 아파트도 같다면... 일사에너지가 크지 않으므로, 조금이라도 있는 복도의 열을 조금이라도 더 보존할 수 있는 3번면이 좋겠습니다.

감사합니다.
G 나마스떼 2023.02.22 07:34
안녕하세요. 관리자님
문의드린 나마스떼입니다.
많이 헷갈렸는데 좋은 의견 주셔서 감사드립니다!

말씀해 주신대로 복도측이 정북향입니다.
겨울철에는 문을 꼭 닫고 조금이라도 열을 보존하기에 비교적 유리한 3번면에 로이코팅 하는것으로 진행하겠습니다. 조언해 주셔서 감사드립니다.

여름철에는 문을 열어 놓고 지낼 것으로 생각되어 2번면에 하는 것을 큰 효과가 없을 수도 있을 것 같네요!

오늘도 좋은 하루 보내세요:)
M 관리자 2023.02.22 09:15
그렇네요.^^
감사합니다 ~