안녕하세요! 

 

강원도 양구에서 모친께서 거주하고 계신 구옥이구요, 겨울만 되면 외풍으로

난방 효율이 굉장히 떨어져 대책을 마련하고자 이곳 협회 홈페이지에 문의드립니다.

[기본 건축개요]

*준공년도 : 1994년
*건축면적 : 약80m^2
*규모 : 지상1층 (목구조)
*벽체 : 페인트도장 + 미장 + 블록 + 스티로폼 + 합판 + 벽지 [추정]
*지붕 : 칼라강판 + 슬레이트 + 합판 + 벽지 (천정 스티로폼 여부 확인 불가) [추정]

*기타 : 알루미늄 현관문 (단열효과 거의없음), 이중샷시

 

[글쓴이가 생각하는 개선 방향]
1. 외단열 공사 (지붕 단열은 제외)
2. 샷시교체
3. 현관문 교체 (알루미늄 -> 단열문)

- 위와 같이 3가지를 고려하고 있습니다. 

- 그리고 고민하고 있는것이 후면 벽체는 흙위 미장이 박리되고 단면이 배가 부른거처럼

  부풀어 오른곳도 있는데, 어줍잖게 주워들은 바에 의하면 단열재를 벽체와 최대한 기밀하게 시공을

  해야하는데 위의 단면이 고르지 못한 곳은 부분적으로 허물고 다시 벽체를 올려야 하나 싶습니다.

 

[비용한도]

 - 20,000천원

 

[문의사항]

1. 위 3가지 개선방향에 대한 적정성 검토 부탁드립니다.

  (추가되었으면 하는 공정이 있거나, 꼭 하지 않아도 될 것이 있다면 의견 부탁드립니다.)

 

2. 외단열 공사 시 시공방법(단열재) 제안 부탁드립니다.


3. 지붕단열 제외 시 전체 단열효과에 대한 검토 문의드립니다.

  (거주 여건상 지붕단열 시공이 어려운 상황입니다.)

 

4. 미장이 박리되고 벽면이 볼록한 부분의 단열 시공방법이 궁금합니다.

  (ex. 박리된 곳은 마감을 새로하고 단열시공을 하시라, ex. 볼록한 부분은 벽체를 허물어 변을 정리하고 단열시공을 하시라 등등.)

 

이상입니다.

 

한국패시브건축협회를 방문하시는 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 

 

 

KakaoTalk_20230308_085024698.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_01.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_02.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_03.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_04.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_05.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_06.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_10.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_11.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_12.jpg

 

KakaoTalk_20230308_085024698_13.jpg

 

 

Comments

M 관리자 2023.03.08 21:24
안녕하세요.
먼저 질문을 드려서 죄송한데...
올려 주신 아래 사진 처럼.. 벽과 지붕이 만나는 부위에 구멍이 있거나 틈새가 집 전체에 걸쳐서 있는 편인가요?
https://www.phiko.kr/data/editor/2303/thumb-20230308091404_3998c53b8fd2552e1da56a0c6941ef7f_0tx4_750x563.jpg
G 두근대는돔이야 2023.03.09 08:57
네! 그렇습니다

벽과 지붕이 만나는 부위의 틈새가 진 전체에 있습니다.
M 관리자 2023.03.09 09:36
그럼 단열의 문제에 앞서서 누기량이 너무 많은 것 부터 잡아야 하는데요.
실내 천장 마감 때문에 지붕 속은 안보이는 상태인가요?
G 두근대는돔이야 2023.03.09 16:15
그렇습니다. 천장 마감때문에 지붕 속을 확인 할 수가 없습니다.
M 관리자 2023.03.09 20:15
이 집은 단열보다 구멍부터 메우셔야 합니다. 그 것을 전제로 하지 않으면 모든 단열이 무용합니다.
문제는 외부에서 이 구멍을 메우는 것이 쉽지 않다는 점인데요.
제가 첨부해 드린 사진과 같이...  벽과 처마가 만나는 곳의 사진을 몇 장 더 찍어 주실 수 있으실까요?
G 두근대는돔이야 2023.03.10 09:45
첨부의 사진을 참고부탁드립니다.
M 관리자 2023.03.10 16:34
벽두께가 얼마가 될지는 알 수 없으나, 지금 지붕과의 사이에 있는 흙을 모두 털어내고, 그 사이를 메울 수 있는 작업이 선행이 되어야 할 것 같은데요.
위에 있는 것이 골이 있는 모양이라서 쉬운 작업은 아닐 것 같습니다. 그리고 아마도 석면이 함유된 자재로 보이기고 하고요.

우선 일감은...
100~150mm 정도의 단열재를 골 하부 높이까지 맞추어 잘라서 끼운 후에, 틈새에 단열폼을 충진하는 것이 가장 쉬워 보입니다. 이때 사용되는 폼은 연질폼이어야 하고, 단열재와 하부 목재 사이도 폼 건을 밀어 넣고 채워야 하는 것은 같습니다.
그렇게 전체 집의 둘레를 모두 작업 한 후에, 창문 주변의 틈새는 폴리머몰탈로 메워 주고, 현관문을 바꾼 후에, 가능하다면 실내 쪽에 아파트 중문 처럼 방풍구조의 현관을 만들어 주면.. 아마도 예전 보다는 훨씬 나은 상황이 될 것 같습니다.
그런 후에, 예산이 남는다면 외단열을 계획해도 늦지 않을 것 같습니다.
G 두근대는돔이야 2023.03.13 08:39
꼼꼼히 알려주셔서 정말 감사드립니다. 관리자님.
위 내용을 참고해서 잘 보수토록 하겠습니다.

송구하지만 마지막 질문을 드리고 싶은게 있는데요, 외단열을 진행하게 된다면
간단히 자재와 시공방법을 여쭙고 싶습니다.
M 관리자 2023.03.13 11:50
1. 위 3가지 개선방향에 대한 적정성 검토 부탁드립니다.
> 없습니다.
 
2. 외단열 공사 시 시공방법(단열재) 제안 부탁드립니다.
> 흔히 이야기하는 드라이비트 공법인데, 지역에서 협회의 권고 사항을 따를 만한 회사를 찾기는 거의 불가능에 가까울 것 같습니다.
그러므로 그저 최소한의 사항만 말씀을 드리면...
가. 단열재 크기 : 600x1200
나. 단열재의 접착 : 테두리와 중앙에 모두 도포하는 방식 (단층이라서 화스너는 생략 가능)
다. 지면으로 부터 200mm 까지는 압출법단열재를 사용하고, 그 위는 비드법2종3호 단열재 사용
라. 단, 압출법단열재 위에는 몰탈이 붙지 않으므로... 비흡수성프라이머를 바르고 몰탈 시공을 하던가, 비흡수성표면용 몰탈 (테라코 엔바이로텍 700)을 사용하여 시공
라. 창문의 하부 턱에는 금속후레싱 사용

3. 지붕단열 제외 시 전체 단열효과에 대한 검토 문의드립니다.
> 말씀드린 바와 같이 이 집의 문제는 단열보다 기밀에 있으므로, 기밀만 잘 하면 지금과는 비교가 되지 않을 정도의 효과를 얻을 수 있습니다. 단열은 그저 거들 뿐입니다.
 
4. 미장이 박리되고 벽면이 볼록한 부분의 단열 시공방법이 궁금합니다.
> 박리된 부분은 몰탈 미장을 다시 해야 하고, 볼록한 부분은 갈아 내야 하는데.. 그 편차가 10mm 를 넘지 않는다면 접착몰탈로 극복가능한 단차가 되므로 무시할 수 있습니다.
G 두근대는돔이야 2023.03.13 13:02
댓글 감사드립니다. 관리자님.
협회의 발전을 기원합니다
M 관리자 2023.03.13 13:12
감사합니다.
공사 중에 항상 예기치 못한 변수가 발생을 하므로, 언제든 이 글의 댓글로 다시 질문 남겨 주시어요.