설계/시공관련 질문

기포 후 단열재 하부 이격

G 보우너 3 625 2023.03.09 16:57

안녕하세요 신축중인 건축 주입니다.

 많은 도움의 감사드립니다.

 

기포 위에 단열재30t 시공 중인데

모래 등으로 평활도를 잡았음에도 단열재 하부에 부분적으로(가로세로 300mm 정도) 2-3미리 정도 덜걱거리는 이격공간이 느껴집니다

특히 귀퉁이 부분이 그런부분이 더 느껴지는데요

 

해당 부분들은 방통 몰탈 위 하중이 단열재를 통해 하부로 온전히 전달되지 않을거같아 걱정이네요

 

혹은 국소 부분이라 몰탈 이 버티기에 무리가 없는 정도일까요?

 

감사합니다

Comments

M 관리자 2023.03.09 20:18
안녕하세요.
어느 정도인지 감은 없으나, 부분적이고 2~3mm 정도라면 그냥 타설을 하셔도 괜찮습니다.
보통 문제가 되는 단차는 10~20mm를 넘는 경우거든요.
G 보우너 2023.03.09 23:01
답변감사드립니다.
M 관리자 2023.03.10 15:57
감사합니다.