설계/시공관련 질문

실내 복도 유리에 대한 질문

1 으뜸 7 333 2023.03.10 19:36

안녕하세요.

 

좋은 건축문화를 위해 선도하심에 감사드리며, 상가 실내 복도 유리에 대한 질문드립니다.

 

상가 실내 복도의 강화유리 10T (픽스창, 세이프도어)를

로이복층유리 (로이 강화 5T + 14T AR+ 투명 강화 5T)로 바꿨을때

아래와 같은 장단점이 있는것이 맞는지 문의드립니다.

 

1. 강화유리 10T에 비해 로이 강화 및 투명 강화 유리는 5T 이므로 강도가 약해진다.

2. 단열프레임과 함께 사용시 단열효과가 증가한다.

3. 유리와 단열프레임 자체의 단열효과는 증가하지만 실내이기 때문에 프레임 주변부(보, 슬라브, 벽체 등)에 단열재가 부착되지 않으므로 의미가 없다 또는 결로가 오히려 단열재가 없는 부분으로 더 잘생길수 있다?

 

답변 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2023.03.11 09:01
안녕하세요.
상가의 용도가 식당인가요?
1 으뜸 2023.03.11 11:02
어떤 용도가 될지는 아직 모릅니다. 식당이라면 좀 다를까요?
M 관리자 2023.03.11 20:04
네 식당은 습도가 매우 높은 경우가 종종 있기 때문에.. 결로가 심하게 생길 수도 있거든요.
다만 일반적인 상황에서는..
로이코팅 유리를 사용하는 것이 도움이 됩니다.

1. 강도 차이는 그리 크지 않습니다.
2. 그렇습니다.
3. 근생에서는 그리 중요한 문제는 아닙니다. 결로 역시 더 생기지는 않을 것입니다.
1 으뜸 2023.03.12 06:33
감사합니다.
식당과 같이 습도가 높은 업종의 경우,
유리와 단열프레임 주변에 단열재가 부착되지 않은 상태에서 실내에 로이유리를 사용하는것이 오히려 더 안좋을수 있다는 말씀이실까요?
M 관리자 2023.03.12 11:21
그럴 수는 있습니다. 다만 주방의 설비를 제대로 갖춘 식당은 그렇지 않습니다.
그리고 근생의 결로가 주택처럼 곰팡이 하자로 이어질 확률도 낮기도 하므로, 열적 손실을 줄이는 것은 도움이 됩니다.
1 으뜸 2023.03.14 04:44
답변 감사드립니다.
M 관리자 2023.03.14 11:39
감사합니다.