설계/시공관련 질문

샷시옆공간 우레탄을 쏠수없는공간 결로.

G 이유경 3 508 2023.04.01 09:23
확장거실 앞 샷시부분입니다. 

사진에 가장 오른쪽 샷시부분바로 옆쪽에 세로로 쭉 

곰팡이가 계속해서 피더라구요. 

유툽에서 본것처럼 우레탄을 쏘려고 뜯다보니..

너무 딱딱하더라구요ㅠ

석고벽 옆에 합판이 나오더니 그옆에 또다시 콘크리트가

나옵니다. ㅠ샷시랑 붙어있는곳이 콘크리트에요ㅠ

저기가 원래 뒷편 베란다로 나가는 문이있던

곳이었는데 그문을 막은곳입니다. 구멍으로 보니 안에 비드법으로 단열재는 붙여놓았더라구요. 구멍은 폼으로 채우려는데ㅡ

저 샷시옆부분은 저위에 단열재를 올려붙여야하는건가요?

저 에어컨 배관길이가 짧아서 저이상 당겨지지도 않아요ㅠ


Comments

9 잡자재 2023.04.01 19:36
해당부위의 석고보드를 제거하고 압출법단열재 30mm를 45cm길이로 붙여주셔야 합니다. 석고보드를 제거하지 않고 겉면에만 단열재를 붙일 경우 석고보드 안쪽에서 결로와 곰팡이가 생기게 됩니다.
G 이유경 2023.04.03 11:16
석고보드안에는 단열재가 붙어서 시공이 되어있습니다. 그래서 그런지 곰팡이가 저기 콘크리트부분에만 일자로 피고있습니다. 단열재 시공이 되어있는데 그걸다시 뜯어내고서 압출법으로 재시공해야하는이유가 있나요?
M 관리자 2023.04.03 18:01
해당 부분의 단열재를 결로방지단열재라고 합니다.
신축일 경우 물에 강한 압출법단열재를 하는 것이 좋으나, 이미 비듭법단열재로 시공이 되어져 있다면 그냥 두셔도 괜찮습니다.
다만, 창틀 틈새를 폼으로 밀실하게 메우고자 한다면, 화면의 노란색 합판을 떼어내고 단열재가 드러나게 한 다음 시공이 되어야 합니다.