설계/시공관련 질문

안녕하세요! 페인트 잔크랙 방지 문의 드립니다 ! 부탁드립니다!

G 만소 6 536 2023.04.05 20:59

안녕하세요! 지방에서 페인트 하고 있습니다. 첫 글쓰기라 말주변 이 없는데 이해 부탁드립니다 ! 

 

방통후 에폭시 하도를 넣으면 바 닥에 거미줄처럼 잔크랙들이 생기는데 수용성 에폭시를 사용하게 되면 방지가 될까요? 조언과 답변 부탁드립니다 !!!

Comments

7 혜성 2023.04.05 10:06
사용하시는에폭시하도에서요구하는바닥의스펙에맞춰야합니다. 일반적으로 최소 압축강도가있을것입니다.해당압축강도가확보가되지않는다면모든조치는무의미합니다.
M 관리자 2023.04.05 21:00
혜성님 감사합니다.

---------
방통 후 에폭시 하도를 넣는 이유가 그 위에 어떤 작업을 하기 위해서 인가요?
G 만소 2023.04.05 23:21
혜성님 의견 정말 감사합니다 !!!

방통 후 에폭시 하도를 넣는 이유는 에폭시 투명으로 마무리 하려고 하는겁니다 !
M 관리자 2023.04.06 00:02
저도 에폭시 코팅에 대한 전문 지식이 부족하여 해외 자료를 조금 찾아 보았습니다.

에폭시 코팅이 건전하기 위한 여러 조건 중에서 콘크리트의 표면 함수율 조건이 4.5% 이내여야 한다고 하는데요. 이 조건을 신축건물에서 지키기는 매우 어려워 보입니다. 콘크리트 구조체도 최소 6개월은 되어야 도달할 수 있는 값이기에, 물이 상당히 많이 섞이는 방통몰탈은 시공기간 내에는 거의 도달이 불가능해 보입니다. (마루를 깔 때도 조건이 9% 이내인데, 대부분 난방을 돌려야 도달할 수 있다고 알려져 있습니다.)

그러므로 신축 건물의 방통 위에는 에폭시코팅을 하지 않는 것이 맞을 것 같습니다.
다만 해야만 하는 상황이라면, 하자에 대한 언급을 미리 해두시고 카톡 등의 증거를 남겨 놓는 것이 좋고, 해외 자료에서는.. 습윤표면의 경우 수용성 2액형 에폭시를 사용하는 것이 가장 최선이라고  합니다.

도움이 되었으면 좋겠습니다.
G 만소 2023.04.06 09:47
해외 자료까지 찾아서 이렇게 얘기해주셔서 감사드립니다! 수용성 2액형 에폭시 사용후 후기 남기겠습니다!! 감사합니다
M 관리자 2023.04.06 22:32
감사합니다.