복사냉방 시 필요한 기계실 크기 ]

1 파인애플대디 3 446 2023.04.16 17:24

안녕하세요,


잡자재 에서 하시는 복사냉방에 중 기계실 사이즈 에 대해 궁금해서요.

 최소 규격이 1800*1800 으로 알고 있는데요

 

저희 집은 북측 필로티 주차장층(지하1) 에 사이즈는

현재는 2200*1000 인데 수정을 하면 4000*1100 까지 확장이 가능합니다. 

 

주차면적 때문에 1100 이상으로는 못 넓히는 제약이 있어서 그러는데

혹시 기계 위치들을 조정해서 폭이 1000-1100 정도에서도 설치가 가능할지요?

(전화시 직원분들은 안된다는 식으로 답하셨습니다...)

 

그리고 좀 더 컴팩트 한 개량형? 제품도 준비 중으로 아는데 언제부터 설치 가능할지요? 

 

잡자재 정대표님 께서 꼭 보시고 답글 남겨 주시면 좋겠어서 글 올립니다.

 

감사합니다.

Comments

9 잡자재 2023.04.16 21:07
안녕하세요. 잡자재의 정광호입니다.
컴팩트형은 올해 실험은 마무리되지만 생산성이 매우 떨어져(완제품의 냉매를 모두 회수하고 분해하여 개조한 다음에 질소 충전하고 현장에서 다시 진공처리 후 냉매를 충전해야 합니다.ㅠㅠ)상용화의 길은 멀고도 험할 것 같습니다.
2200×1100은 추후 환기장치의 AS등을 고려했을 때 설치가 어려울 것 같으며 이 길이가 길어진다면 설치 가능합니다. 자세한 사항은 월요일에 도면을 확인한 후 연락드리겠습니다.
1 파인애플대디 2023.04.17 07:12
빠른 답변 감사드립니다.

위에 언급드린바와 같이 기계실은 2200*1100 에서 최대 4000*1100 까지 확장은 가능합니다.
설치 가능할 지 확인 부탁드리겠습니다.

추가 적으로 질문이 있는데 위에도 언급드렸지만 기계실은 피로티(지하1층) 주차장에 위치가 되어 있고 외단열로 T200 이 적용되어 있는데요, 표준주택을 보면 외부 돌출된 기계실들이 외단열이 안되어 있는 것으로 보이는데 혹시 기계실은 외단열이 필요가 없을지요? 없다고 하면 기계실 폭을 1100 에서 1300 가까이로 늘릴 수는 있을 것으로 보입니다. 다만 기계실 외단열을 없앤다면 기계실 위의 거주층(1층) 의 바닥 단열이 끊기는게 걱정이 되는데 해결방법이 있을지요?
9 잡자재 2023.04.17 09:59
표준주택의 기계실은 본채와 별도로 조금 더 얇은 단열이 되어있습니다.
약 100mm 단열만 해주시면 될 것 같습니다.
기계실의 단열이 없을 경우 보일러 동파, 환기창치 효율 저하 등의 문제가 생길 수 있습니다.
동파를 방지하기 위한 최소한의 단열은 꼭 해주셔야 합니다.
죄송합니다만 제가 연락처를 몰라 info@jabjaje.com으로 연락처를 알려주시면 연락드리겠습니다.