설계/시공관련 질문

옥상층 물 빠짐 구배 문의

G 그린이민수 4 1,007 2023.04.17 10:48

 옥상 타설하고나니 사람이 작업하는지라 구배가 안맞는 구간이 있습니다.

 

물이 고이네요..

 

해결 방안을 여러가지 생각해봤는데 더 좋은방법이 있을지 고견 요청드립니다.

 

마감 예정은 우레탄 노출방수 3mm 입니다.

 

1. 무수축몰탈 등으로 그부분을 올린다.

-끝부분은 결국 깨질텐데 걱정입니다.

 

2. 샌딩하여 물길을 낸다.

-이것도 우레탄때문에 걱정입니다.

 

3. 우레탄으로 높이를 잡는다.

-이건 가능할지 조차 가늠이 안가네요..

 

고견을 요청드립니다.

Comments

9 잡자재 2023.04.17 19:33
물이 고이는 깊이와 너비가 어느정도인지는 모르겠습니다만 깊이가 깊지않으면 우레탄으로 가능하고 깊은 경우 폴리머몰탈로 가능합니다.
M 관리자 2023.04.18 15:23
덧붙이면... 우레탄으로 높이를 잡는 것은 2mm 깊이 이내의 경우에만 권장됩니다.
나머지는 모두 몰탈로 보수가 되는 것이 맞습니다.
무수축몰탈은 수평을 잡는 용도이기에 기울기를 내려면 폴리머몰탈이 더 낫긴 합니다. 끝 부분만 쇠흙손으로 잘라내고 우레탄을 채우는 것도 방법이긴 한데, 현장에서 어떤 분이 작업을 하느냐에 따라서 안될 수도 있는 방법입니다.
G 그린이민수 2023.04.19 09:29
고견 감사합니다.
M 관리자 2023.04.19 23:36
감사합니다.