설계/시공관련 질문

경량철골 지붕 시공

G 황상구 2 1,608 2023.04.18 08:21

안녕하세요. 

경량철골 로 집을 건축하려합니다.

지붕 공사시 사진과 같이 시공해도 괜찮은것 인지요?

경량철골 설치후 그 위에 ALC판넬 75mm 설치하고 그 위에 바로 250T 징크판넬로 마무리 한다고 합니다.

ALC 판넬위에 방수포도 시공하지 않는다고 하는데, 어떻게 해야 좋은 방법인지 문의 드림니다.

감사합니다.

Comments

9 잡자재 2023.04.18 17:40
옥상 징크의 표면온도는 한여름 80도 가까이 올라갑니다.
엄밀하게 단열재는 열의 전달을 지연시켜주지 막아주는 것은 아니어서 통기층을 만드는게 훨씬 좋으세요. 합판+단열재+통기층+합판+방수시트+델타멤브레인+징크 순을 권장드립니다.
M 관리자 2023.04.18 22:59
첨언을 드리자면...

판넬 아래에 ALC판넬을 추가 설치하는 것은 괜찮습니다.  그 분들의 오랜 경험으로 .. 그 것이 더 낫다고 판단을 한 것이고, 물리적 이유가 있어 보입니다.
다만, 그 비용보다는, 가장 저렴한 일반 샌드위치판넬을 사용하시고, 그 위에 본격적인 지붕재를 덮는 것이 더 나은 구성입니다.

비록 "징크판넬"이라고 팔리는, 마감재겸용 샌드위치판넬은 마감까지 한꺼번에 할 수 있는 장점은 있지만, 잠을 자는 주거시설에 사용되기는 어렵습니다. 특히 마감을 할 때 보시면 아시겠지만, 경사지붕 판넬의 마구리면을 막을 때, 빗물흐름의 역방향으로 캡을 덮을 수 밖에 없는 방식이라서, 장기적 내구성이 떨어질 수 밖에 없습니다.

그러므로 모든 것이 다 좋은 자재는 없다는 것을 이해하시고, 위에 잡자재님이 적어주신 구성을 충분히 검토해 보셨으면 좋겠습니다.