설계/시공관련 질문

두라스택 앵글시공관련문의

G 서정호 2 473 2023.04.20 10:52

안녕하세요.

 

두라스택 S390으로 시공중이고

 

매층마다 앵글을 설치하고 한다고 시공사에서 알려줬었는데 실제 작업을 하고있는 조적업체에다가 앵글 위치를 표시해 달라고 했더니

KakaoTalk_20230419_175136893.jpg

 

KakaoTalk_20230419_175136893_01.jpg

 

KakaoTalk_20230419_175136893_02.jpg

 

KakaoTalk_20230419_175136893_03.jpg

적색부분의 점선처럼 시공을 하고있다고 하는데 주황색으로 표시된 부분처럼 옥상까지 앵글이 하나도 없는 부분도 있는 상황입니다.

현재 5층까지 작업중인 상황이구요.

앵글 비어있는 부분때문에 하자의 우려가 되는데 문제가 없는지 궁금합니다.

Comments

G 누군가 2023.04.20 11:57
모든 하자는 확률의 문제라 아직 일어나지 않은 일을 예견하는데 어려움이 있다는 점을 이해해시기 바라고 말씀드리자면,
콘크리트 롱 브릭 자체도 하자의 확률이 높은데 앵글도 비어있고 영롱쌓기도 있어 보입니다.
하자의 확률이 매우 높다고 밖에는 말씀 드릴 수 없네요.
2018년 11월 이후 허가를 받으셨다면 비구조요소 내진설계 기준에도 부적합 할 것으로 보입니다.
M 관리자 2023.04.20 12:11
누군가님 감사합니다.

----------
이 결과는 건축사와 감리가 영업정지를 당할 수도 있는 위반사항이어요.
그러므로 위에 언급된 비구조요소의 내진설계 규정을 감리와 건축사에게 알려 주는 것이 좋겠습니다.